粮食平房仓设计规范 GB50320-2014
附录A 通风系统阻力计算公式
A.0.1 粮层阻力可按下式计算:
式中:h——粮食堆高度(m);
q——单位通风量[m³/(h·kg)];
ρ——粮食质量密度(kg/m³);
a、b——粮种系数(按表A.0.1取值)。
A.0.2 风网阻力应按下式计算:
式中:L——风道长度(m);
vt——风道风速(m/s);
R——单位摩擦压损(Pa/m);
ξ——局部阻力系数;
ρa——空气的质量密度(kg/m³)。
q——单位通风量[m³/(h·kg)];
ρ——粮食质量密度(kg/m³);
a、b——粮种系数(按表A.0.1取值)。
表A.0.1 粮种系数
vt——风道风速(m/s);
R——单位摩擦压损(Pa/m);
ξ——局部阻力系数;
ρa——空气的质量密度(kg/m³)。
目录
上节
下节
- 上一节:9 粮情测控系统
- 下一节:附录B 主要粮食的设计用物理参数