民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012
5.8 热空气幕
5.8.1 对严寒地区公共建筑经常开启的外门,应采取热空气幕等减少冷风渗透的措施。
5.8.2 对寒冷地区公共建筑经常开启的外门,当不设门斗和前室时,宜设置热空气幕。
5.8.3 公共建筑热空气幕送风方式宜采用由上向下送风。
5.8.4 热空气幕的送风温度应根据计算确定。对于公共建筑的外门,不宜高于50℃;对高大外门,不宜高于70℃。
5.8.5 热空气幕的出口风速应通过计算确定。对于公共建筑的外门,不宜大于6m/s;对于高大外门,不宜大于25m/s。
条文说明
5.8.3 公共建筑热空气幕送风方式。
对于公共建筑推荐由上向下送风,是由于公共建筑的外门开启频繁,而且往往向内外两个方向开启,不便采用侧面送风,如采用由下向上送风,卫生条件又难以保证。
5.8.4 热空气幕送风温度。
高大外门指可通过汽车的大门。
5.8.5 热空气幕出口风速。
热空气幕出口风速的要求,主要是根据人体的感受、噪声对环境的影响、阻隔冷空气效果的实践经验,并参考国内外有关资料制定的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.7 户式燃气炉和户式空气源热泵供暖
- 下一节:5.9 供暖管道设计及水力计算