地铁设计规范 GB50157-2013
19.7 布线
19.7.1 火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件要求外,尚应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于表19.7.1的规定。
表19.7.1 铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积(mm²)
19.7.2 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。
19.7.3 水平敷设的火灾自动报警系统的传输线路,当采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。
19.7.4 火灾自动报警系统采用的电线和电缆应符合本规范第15.4.1条的规定。
条文说明
19.7.1 由于地铁的地下车站远离地面,火灾时的烟雾难以排出地面,容易使人员窒息死亡,为了人员生命安全规定了FAS的传输线路、供电线路、控制线路应根据不同使用场所选用低卤、低烟的阻燃或耐火线缆。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:19.6 供电、防雷与接地
- 下一节:20 综合监控系统