建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
C.2 操作要求
C.2.1 当用于混凝土结构构件界面处理时,应根据基材状况,包括:混凝土强度、混凝土劣化状况、钢筋排列情况及钢筋直径大小和预定的界面处理要求,选择合适的使用压力、流量和相应附件,具体可参照表C.2.1建议值进行设计。
1 采用压力50MPa、流量30L/min的高压水设备和喷沙系统,此喷沙系统需采用0.7mm~1.2mm的石英砂作为研磨剂。
2 采用压力280MPa、流量18L/min的高压水设备和4向旋转喷嘴,进行钢筋除锈。
C.2.3 当用于砌体表面处理时,宜采用压力为35MPa~50MPa、流量为(15~21)L/min的高压水进行清洗和打毛。
C.2.4 若需为高压水射流设备提供大功率、大压力和相应的流量时,建议采用柴油驱动。
C.2.5 射流设备用水必须使用自来水或水质符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63规定的洁净天然水。
C.2.6 人员
高压水射流设备必须由经过严格培训的人员操作,同时必须严格遵守操作程序。
C.2.7 操作过程中,操作人员必须佩戴专用头盔、耐压围裙、安全保护背心、手部保护套、耐压保护鞋或安全保护靴。这些安全装备应由高压水射流机械生产厂家负责提供。
表C.2.1 混凝土界面处理参数的建议值
续表 C.2.1
C.2.2 当用于钢结构构件的表面除漆、除锈时,宜参照下列建议值进行设计:续表 C.2.1
- 上一节:C.1 适用范围
- 下一节:C.3 处理效果检测与评定