建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
F.6 试验步骤
F.6.1 试验前,应测量试片的胶缝厚度和胶缝长度,应分别精确到0. 01mm。试样宽度的尺寸偏差应符合F.4.2的要求,否则该试样不得用于测试。
F.6.2 将试样挂在夹持器上,经检查对中无误后,用手将作为自由落体的冲击块提至设计高度H;突然松手,让钢块自由落下,使试样产生剥离。
F.6.3 测量并记录试样的剥离长度,精确到0.1mm。
F.6.2 将试样挂在夹持器上,经检查对中无误后,用手将作为自由落体的冲击块提至设计高度H;突然松手,让钢块自由落下,使试样产生剥离。
F.6.3 测量并记录试样的剥离长度,精确到0.1mm。
目录
上节
下节
- 上一节:F.5 试验条件
- 下一节:F.7 试验结果表示