建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
H.7 试验报告
H.7.1 湿热老化试验报告应包括下列各项内容:
1 受检材料来源、品种、型号和批号;
2 取样规则及取样数量;
3 试样制备及试样编号;
4 试验条件和试样状态调节过程;
5 仪器设备型号及检定日期;
6 试验开始和结束日期、实验室的温度及相对湿度;
7 试验过程老化箱内温湿度控制情况(若遇短时间停电,应作记录);
8 试件的破坏荷载及破坏形式;
9 试验结果的整理和计算;
10 取样、测试、校核人员及测试日期。
