建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
N.2 试样成型模具
N.2.1 试样成型模具的制备应符合下列规定:
1 成型模具由一对尺寸为400mm×300mm×25mm光洁的钢板组成,其中一块作为压板,另一块作为织物铺层的模板。在模具的上下各有一对长500mm的10号或12号槽钢;在槽钢端部钻有D=18mm的螺孔,并配有4根用于拧紧施压的直径d=16的螺杆、螺母及套在螺杆上的压力弹簧,作为纤维织物粘合成试样时的施压工具。
2 成型模具的钢板,应经刨平后在铣床上铣平,其加工面的表面光洁度应为6.3。
3 成型模具尚应配有2块长300mm、宽20mm、厚4mm的钢垫板,用于控制织物铺层经加压后应达到的标准厚度。
N.2.2 辅助工具及材料应符合下列规定:
1 可测力的活动扳手4把;
2 厚0.1mm、平面尺寸为500mm×400mm的聚酯薄膜若干张;
3 专用滚筒一支;
4 刮板若干个。
