建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
P.2 试件
P.2.1 劈裂抗拉试件的直径为20mm;长度为40mm;允许偏差为±0.1mm;由受检的胶粘剂或聚合物砂浆浇注而成。试件的养护方法及要求应符合产品使用说明书的规定,但养护时间,对胶粘剂和砂浆应分别以7d和28d为准。
P.2.2 试件拆模后,应检查其表面的缺陷;凡有裂纹、麻面、孔洞、缺陷的试件不得使用。
P.2.3 劈裂抗拉试验的试件数量,每组不应少于5个。
P.2.2 试件拆模后,应检查其表面的缺陷;凡有裂纹、麻面、孔洞、缺陷的试件不得使用。
P.2.3 劈裂抗拉试验的试件数量,每组不应少于5个。
目录
上节
下节
- 上一节:P.1 适用范围
- 下一节:P.3 试验设备及装置