建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色
搜索
R.6 试验步骤
R.6.1 试验时应将试件(图R.6.1)对称地夹持在夹具中;夹持长度不应少于50mm。
图R
.
6
.
1 试件安装钢螺杆
R.6.2 开动试验机,以连续、均匀的速率加荷;自试样加荷至破坏的时间应控制在1min~3min内。
R.6.3 试样破坏时,应记录其最大荷载值,并记录粘结的破坏形式(如内聚破坏、粘附破坏等)。