建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
S.4 试验条件
S.4.1 试件应在新补浇混凝土(或聚合物砂浆)养护28d到期的当日进行试验,若因故需推迟试验日期,应征得有关方面一致同意,且不得超过1d。
S.4.2 试验应在室温为23℃±2℃的环境中进行,仲裁性试验,其试验环境的相对湿度应控制在45%~55%之间。
S.4.2 试验应在室温为23℃±2℃的环境中进行,仲裁性试验,其试验环境的相对湿度应控制在45%~55%之间。
目录
上节
下节
- 上一节:S.3 试坯和试件的制备
- 下一节:S.5 试验步骤