建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
U.5 试验步骤
U.5.1 试验应在布点日期算起的第8d进行。试验时应按粘结强度测定仪的使用说明书正确安装仪器,并连接钢标准块(图U.5.1)。
图U.5.1 仪器安装及与钢标准块连接示意图
1—粘结强度测定仪;2—夹具;3—加荷摇柄;4—数字式测力计;
5—反力支承架;6—钢标准块;7—高强、快固化的胶粘剂;
8—基材表面粘贴、喷抹、浇注的加固材料或界面胶;
9—基材混凝土;10—混凝土表面预切缝
U.5.2 以均匀速率连续加荷,控制在1min~1.5min内破坏;记录破坏时的荷载值,并观测其破坏形式。1—粘结强度测定仪;2—夹具;3—加荷摇柄;4—数字式测力计;
5—反力支承架;6—钢标准块;7—高强、快固化的胶粘剂;
8—基材表面粘贴、喷抹、浇注的加固材料或界面胶;
9—基材混凝土;10—混凝土表面预切缝
目录
上节
下节