民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012
附录B 室外空气计算温度简化方法
B.0.1 供暖室外计算温度,可按下式确定(化为整数):
式中:——供暖室外计算温度(℃);
——累年最冷月平均温度(℃);
——累年最低日平均温度(℃)。
B.0.2 冬季空气调节室外计算温度,可按下式确定(化为整数):
式中:——冬季空气调节室外计算温度(℃)。
夏季通风室外计算温度,可按下式确定(化为整数):
式中:—— 夏季通风室外计算温度(℃);
——累年最热月平均温度(℃);
——累年极端最高温度(℃)。
B.0.3 夏季空气调节室外计算干球温度,可按下式确定:
式中:——夏季空气调节室外计算干球温度(℃)。
B.0.4 夏季空气调节室外计算湿球温度,可按下列公式确定:
式中:——夏季空气调节室外计算湿球温度(℃);
——与累年最热月平均温度和平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的焓湿图上查得;
——与累年极端最高温度和最热月平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的焓湿图上查得。
注:式(B.0.4-1)适用于北部地区;式(B.0.4-2)适用于中部地区,式(B.0.4-3)适用于南部地区。
B.0.5 夏季空气调节室外计算日平均温度,可按下式确定:
式中:——夏季空气调节室外计算日平均温度(℃)。
目录
上节
下节
- 上一节:附录A 室外空气计算参数
- 下一节:附录C 夏季太阳总辐射照度