钢-混凝土组合结构施工规范 GB50901-2013
5.1 一般规定
5.1.1 本章适用于圆形和矩形钢管混凝土柱的施工。
5.1.2 钢管柱应按设计的要求进行防腐、防火涂装。
5.1.3 钢管混凝土柱工艺流程宜为:钢管混凝土柱的钢管加工制作→钢管柱安装→管芯混凝土浇筑→混凝土养护→钢管外壁防火涂层。
5.1.4 钢管柱混凝土施工时应进行相关验算;矩形钢管混凝土施工应对矩形钢管柱的钢板和角部焊缝进行混凝土浇筑工况的强度和变形验算。不满足要求时,应采取加固措施。
5.1.2 钢管柱防腐、防火涂装的质量应达到设计图纸要求的标准,检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的相关规定。
5.1.3 钢管混凝土柱的施工工艺流程主要包括钢管柱的制作、防腐涂装、安装以及管芯混凝土浇筑等。
5.1.4 规定钢管柱混凝土施工时进行强度、刚度、变形以及焊缝强度等相关验算,以防止圆形或矩形发生面外较大变形或爆管现象;矩形钢管混凝土施工应采取防止管壁平面外变形的措施。
5.1.3 钢管混凝土柱的施工工艺流程主要包括钢管柱的制作、防腐涂装、安装以及管芯混凝土浇筑等。
5.1.4 规定钢管柱混凝土施工时进行强度、刚度、变形以及焊缝强度等相关验算,以防止圆形或矩形发生面外较大变形或爆管现象;矩形钢管混凝土施工应采取防止管壁平面外变形的措施。
目录
上节
下节
条文说明