混凝土结构试验方法标准 GB/T50152-2012
返 回
变小
变大
底 色

3 基本规定

3.0.1 混凝土结构试验前,应根据试验目的制定试验方案。试验方案宜包括下列内容:
      1 试验目的:试验的背景及需要达到的目的;
      2 试件方案:试验试件设计、预制构件试验中试件的选择、结构原位加载试验和结构监测中试件或试验区域的选取等;
      3 加载方案:试件的支承及加载模式、荷载控制方法、荷载分级、加载限值、持荷时间、卸载程序等。对于结构监测应根据实际工程情况确定荷载作用的方式;
      4 量测方案:确定试验所需的量测项目、测点布置、仪器选择、安装方式、量测精度、量程复核等;
      5 判断准则:根据试验目的,确定试验达到不同临界状态时的试验标志,作为判断结构性能的标准;
      6 安全措施:保证试验人员人身安全以及设备、仪表安全的措施。对结构进行原位加载试验和结构监测时,宜避免结构出现不可恢复的永久性损伤。
3.0.2 试验记录应在试验现场完成,关键性数据宜实时进行分析判断。现场试验记录的数据、文字、图表应真实、清晰、完整,不得任意涂改。结构试验的原始记录应由记录人签名,并宜包括下列内容:
      1 钢筋和混凝土材料力学性能的检测结果;
      2 试验试件形状、尺寸的量测与外观质量的观察检查记录;
      3 试验加载过程的现象观察描述;
      4 试验过程中仪表测读数据记录及裂缝草图;
      5 试件变形、开裂、裂缝宽度、屈服、承载力极限等临界状态的描述;
      6 试件破坏过程及破坏形态的描述;
      7 试验影像记录。
3.0.3 试验记录的初步整理、分析宜包括下列内容:
      1 荷载与位移或变形的关系曲线;
      2 试件的变形或位移分布图;
      3 试件的裂缝数量、裂缝宽度增长的表格或曲线;
      4 试件的裂缝形态图及描述;
      5 试件的破坏状态和性质;
      6 对其他有关的试验参数的测读数据也应进行相应的整理和初步分析。
3.0.4 试验结束后应对试验结果进行下列分析:
      1 试验现象描述应按照实测的加载过程,结合实测的钢筋、混凝土应变,对各级荷载作用下混凝土裂缝的产生和发展、钢筋受力、达到临界状态以及最终破坏的特征及形态等进行描述;
      2 根据试验目的,应对试件的加载位移关系、加载应变关系等进行分析,求得试件开裂、屈服.极限承载力的荷载实测值及相应位移、延性指标等量值,并分析其他需要探讨和验证的内容;
      3 对于探索性试验,应根据系列试件的试验结果,确定影响结构性能的主要参数,分析其受力机理及变化规律,结合已有的理论进行推导.引申出新的理论或经验公式,用以指导更深入的科学研究或工程实践;
      4 对于验证性试验,应根据试件的试验结果和初步分析,对已有的结构理论、计算方法和构造措施进行复核和验证,并提出改进、完善的建议。
3.0.5 试验报告应包括下列内容:
      1 试验概况:试验背景、试验目的、构件名称、试验日期、试验单位、试验人员和记录编号等;
      2 试验方案:试件设计、加载设备及加载方式、量测方案;
      3 试验记录:记录加载程序、仪表读数、试验现象的数据、 文字、图像及视频资料;
      4 结果分析:试验数据的整理,试验现象及受力机理的初步分析;
      5 试验结论:根据试验及分析结果得出的判断及结论。
3.0.6 试验报告应准确全面,并应符合下列规定:
      1 试验报告应满足试验目的和试验方案的要求;
      2 对于试验数据的数字修约应满足运算规则,计算精度应符合相应的要求;
      3 试验报告中的图表应准确、清晰;
      4 必要时还应进行试验参数与试验结果的误差分析。
3.0.7 试验记录及试验报告应分类整理,妥善存档保管。

条文说明
3.0.1 试验前应根据试验目的制定详细的试验方案,以指导试验顺利进行。本条列举了试验方案应包括的基本内容。试验方案是试验进行全过程的指导性文件,需经过审核后执行。
    对预制构件产品的合格性检验,试件方案是样品的抽样检验方案。对结构原位加载试验、结构监测及动力特性测试,则需根据试验目的以及实际情况,选择整体结构、代表性区域或局部构件进行试验。
试验方案中还应包括安全措施,以保护试验人员和试验设备的安全。尤其在进行原位加载试验时,应采取必要的支撑和防护措施,防止结构发生意外破坏,造成设备损坏或试验人员的伤害。
3.0.2 为真实反映试验情况,应在试验现场及时记录试验现象。而为准确掌握和控制试验状态,对力、位移等关键性数据宜实时进行采集、分析和判断。本条列举了结构试验的原始记录的主要内容。对实验室试验应基本满足上述要求,其他类型的试验,则可根据试验目的和具体条件适当简化。
3.0.3 记录整理与试验现象的初步分析宜在试验后及时进行,这对于得出正确的试验结论十分重要,本条提出了对试验的原始记录进行初步整理、分析的要求。试验记录中试件的位移或变形指对试验过程起控制作用的挠度、伸缩、倾角等,试件的破坏性质应区分延性破坏或脆性破坏。
3.0.4 对试验结果进行深入分析是由试验实践上升到结构理论的关键步骤。除应对试验资料的深入分析、计算、归纳、总结以外,探索性试验和验证性试验还有不同的侧重,本条作了简要的说明。
3.0.5 试验报告是试验过程的真实反映和试验成果的集中体现,应准确、清楚、全面地反映科研或工程背景、探讨目的、试验方案、详尽的试验过程和现象描述、量测结果等。报告应实事求是,并根据试验结果进行分析,得出试验结论。实验室试验的报告应基本满足上述要求,其他类型试验可根据实际情况作适当的简化。
3.0.6 本条提出了试验报告撰写和数据处理的要求。
3.0.7 试验的原始过程、数据记录和处理过程、试验报告等技术资料应完整保存,注释清楚,并分类存档。试验资料应可供长期查询、复核及追溯。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475