铝合金结构工程施工规程 JGJ/T216-2010
9.1 一般规定
9.1.1 铝合金框架结构安装的测量校正、高强度螺栓安装、负温度下施工及焊接工艺等,应在安装前进行工艺试验或评定,并应根据评定结果和预拼装情况制定相应的施工方案。
9.1.2 安装前,应按构件明细表核对进场构件、查验产品合格证和设计文件;应根据预拼装情况确定现场组装的程序和工艺。安装过程中,应采取保证结构的稳定性及防止产生塑性变形的措施。
9.1.3 铝合金构件吊装前应清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和其他污染物。
9.1.4 安装时,屋面、楼面、平台等的施工荷载和冰雪荷载,不得超过梁、桁架、楼面板、屋面板、平台铺板等的承载能力。
9.1.1 安装施工应按施工组织设计进行,强调施工前要做好技术准备工作。施工组织设计是施工单位编制的指导施工的重要技术文件,可视铝合金结构安装工程量的大小和技术的难易程度等因素,编制施工组织设计、施工方案或作业设计。
保证结构的稳定性和构件不发生永久性变形,是对铝合金结构安装的基本要求。由于构件刚度较小,所以安装前要确定构件重心,选择合理的吊点位置和吊具,对重要的构件和细长构件应进行吊装前的稳定性验算,并根据验算结果进行临时加固。构件安装过程中采取必要的牵拉、支撑和临时连接等措施也是非常重要的。
9.1.2 因运输条件等限制而需要在工厂分段制作的大型构件,出厂前一般应在工厂进行预拼装,并有详细记录标明组装偏差。工地正式组装时,应以预拼装记录作为调整依据。当组装出现问题时,应查明原因,不得盲目改变或修扩构件原设计孔以及杆件的位置。
9.1.3 铝合金结构构件存放过程中容易被灰尘、泥沙和油污等污染,安装前如不清除,不仅影响结构观感质量,而且长期粘着会侵蚀涂层,影响结构防腐蚀能力。
- 上一节:9 铝合金框架结构安装
- 下一节:9.2 基石出牙口支承