铝合金结构工程施工规程 JGJ/T216-2010
9.3 安装和校正
9.3.1 铝合金框架结构的安装和校正,应根据工程特点编制相应的工艺。
9.3.2 当铝合金框架结构采用扩大拼装单元进行安装时,对容易变形的铝合金构件应进行承载力和稳定性验算,必要时应采取加固措施。
9.3.3 铝合金框架结构的柱、梁、屋架、支撑等主要构件安装就位后,应立即进行校正、固定。当天安装的铝合金构件应形成稳定的空间体系。
9.3.4 铝合金框架结构安装、校正时,应考虑风力、温差、日照等外界环境和焊接变形等因素的影响,并应采取相应的调整措施。
9.3.5 不宜利用安装完成的铝合金结构吊装其他构件和设备。当确需吊装时,应征得设计单位的同意,并应进行验算。
9.3.6 设计要求顶紧的节点,接触面应有75%的面紧贴。
9.3.7 铝合金框架结构的安装应按建筑物的平面形状、结构形式、安装机械、现场施工条件及技术条件等因素确定安装工艺,可采用整体吊装或高空散装等。整体安装时,应自然地安装到位。铝合金结构安装应符合下列规定:
1 结构的安装顺序宜为:支座定位及固定、节点定位、安装铝合金主体结构构件、节点板固定、安装屋面板。
2 构件和节点固定时应对称安装,减少安装应力。
3 结构在现场安装时不得扩孔。
4 屋面板的压条螺栓应按顺序、同方向、分数次拧紧。
5 屋面板安装宜在结构安装完毕后进行,屋面板铺设完毕后不宜随意拆除作为施工临时出入口。
6 安装单元应形成空间稳定体系,应随即进行校正与固定(或临时固定)。
7 安装时应及时校正以减少误差和积累。
9.3.8 铝合金框架结构柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上。
9.3.9 楼层标高可采用相对标高或设计标高进行控制,当采用设计标高进行控制时,应以每节柱为单位进行柱标高的调整,使每节柱的标高符合设计的要求。
9.3.1 铝合金结构安装前的构件检查非常重要,安装前应对外形尺寸、螺栓孔(或铆钉孔)位置及直径、连接件位置、焊缝、摩擦面处理、防腐涂层等进行详细检查,对构件的变形、缺陷,一定要在地面进行矫正、修理,合格后方能安装。
铝合金框架结构的测量工艺、校正方法、厚铝板焊接工艺、高强度螺栓安装工艺等,在安装前都应根据工程特点和现场条件进行编制。
9.3.2 为了减少高空安装工作量,在起重设备能力允许的条件下,尽可能在地面组拼成扩大安装单元。为防止构件在吊装过程中局部受力大而变形,对受力大的部位要进行验算。必要时应采取临时加强措施,如增加起吊桁架、铁扁担、滑轮组等。
采用综合安装时,每个安装单元按顺序把柱、支撑、托架、桁架、天窗架、屋面板或多层铝合金结构一节柱上的全部构件组成一个独立的有足够刚度和可靠稳定性的空间结构。
9.3.3 铝合金框架结构的主要构件,如柱、梁、屋架、支撑等,安装时应立即校正,位置校正正确后,应立即进行永久固定。切忌安装一大片后再另组织人员进行校正。不允许在安装时不对主要构件进行校正,而在连成整体后再对单个构件进行校正。
9.3.4 铝合金结构对温差的影响特别敏感,季节变化、天气变化、焊接等产生的热量,对铝合金结构的长度尺寸影响极大,在铝合金结构安装施工组织设计中,应有相应的技术措施保证铝合金结构的外形尺寸符合设计要求和规范的规定。
9.3.7 铝合金结构整体吊装,一般长度较长、面积较大、重量也较重,需用大型起重设备才能进行安装,有时要用2台、3台甚至4台起重设备进行安装,且经常把桁架、网架组成整体屋顶进行高空滑移安装。此时对吊点及滑移受力点要进行安装验算。结构各部位产生的内力必须小于构件的承载力,不产生塑性变形。
9.3.8 铝合金框架结构每节柱的定位轴线,一定要从地面的控制轴线直接引上来,因为下面一节柱的柱顶位置可能有安装偏差,所以不得用下节柱的柱顶位置线作上节柱的定位轴线。
9.3.9 铝合金框架结构安装中,建筑物的高度可以按相对标高控制,也可按设计标高控制,在安装前要先决定选用哪一种方法。可会同建设单位、设计单位、质量检验部门共同商定。
用相对标高安装时,不考虑焊缝收缩变形和荷载对柱的压缩变形,只考虑柱全长的累计偏差不大于分段制作允许偏差加上荷载对柱子的压缩变形值和柱焊接收缩值的总和。采用这种方法安装比较简便。
用设计标高控制安装时,每节柱的调整都要以地面第一节柱的柱底标高基准点进行柱标高的调整,要预留焊缝收缩量、荷载对柱的压缩量。
铝合金框架结构安装时同一层柱顶的高度偏差值应满足国家现行有关标准规定或设计要求。
- 上一节:9.2 基石出牙口支承
- 下一节:10 铝合金空间网格结构安装