复合地基技术规范 GB/T50783-2012
7.3 施工
7.3.1 施工前应根据现场环境和地下埋设物位置等情况,复核设计孔位。
7.3.2 高压旋喷桩复合地基的注浆材料应采用水泥,可根据需要加入适量的外加剂和掺和料。
7.3.3 高压旋喷水泥土桩施工应按下列步骤进行:
1 高压旋喷机械就位、调平。
2 贯入喷射管至设计加固深度。
3 喷射注浆,边喷射、边提升,根据设计要求,喷射提升直至预定的停喷面。
4 拔管及冲洗,移位或关闭施工机械。
7.3.4 对需要局部扩大加固范围或提高强度的部位,可采取复喷措施。处理既有建筑物地基时,应采取速凝浆液、跳孔喷射等措施。
条文说明
7.3.1 高压旋喷桩复合地基施工前,应对照设计图纸核实设计孔位处有无妨碍施工和影响安全的障碍物,如有应与有关单位协商清除、搬移障碍物或更改设计孔位。
7.3.2 水泥浆中所用的外加剂或掺和料的用量,应根据水泥土的特点通过室内配比试验或现场试验确定。当有足够实践经验时,可按经验确定。
7.3.4 在不改变喷射参数的条件下,对同一标高的土层作重复喷射时,能扩大加固范围,提高固结体强度。在实际工作中,旋喷桩通常在底部和顶部进行复喷,以增大承载力,确保处理质量。
