【已作废】火力发电厂与变电站设计防火规范 GB50229-2006
7.7 消防排水
7.7.1 消防排水、电梯井排水可与生产、生活排水统一设计。
7.7.2 变压器、油系统等设施的消防排水,除应按消防流量设计外,在排水设施上应采取油水分隔措施。
7.7.2 变压器、油系统等设施的消防排水,除应按消防流量设计外,在排水设施上应采取油水分隔措施。