6.2 构造要求
6.2.1 型钢混凝土框架柱中箍筋的配置应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GBJ 10-89的规定;考虑地震作用组合的型钢混凝土框架柱,柱端箍筋加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.2.1的规定采用。
表6.2.1 框架柱端箍筋加密区的构造要求
6.2.2 柱箍筋加密区的箍筋最小体积配筋百分率应符合表6.2.2的要求。
表6.2.2 柱箍筋加密区的箍筋最小体积配筋百分率(%)
6.2.3 在箍筋加密区长度以外,箍筋的体积配筋率不宜小于加密区配筋率的一半,且对一、二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d;对三级抗震等级不宜大于15d,d为纵向钢筋直径。
6.2.4 型钢混凝土框架柱全部纵向受力钢筋的配筋率不宜小于0.8%;受力型钢的含钢率不宜小于4%,且不宜大于10%。
6.2.5 框架柱内纵向钢筋的净距不宜小于60mm。
条文说明
6.2.1~6.2.2 对于型钢混凝土框架柱,为保证柱端塑性铰区有足够的箍筋约束混凝土,使框架柱有一定的变形能力,为此,柱端必须从构造上设置箍筋加密区,同时,满足一定的箍筋体积配筋率要求。
6.2.3 型钢混凝土框架柱的型钢配筋率不宜过小,因为,配置一定量的型钢,才能使型钢混凝土构件具有比钢筋混凝土更高的承载力,更好的延性。同时,也必须配置一定数量的纵向钢筋,以便在混凝土、纵筋、箍筋的约束下的型钢能充分发挥其强度和塑性性能;对于作为构造措施要求配置的型钢数量,可不受此限制。
6.2.4 考虑到型钢混凝土柱承受的弯矩和轴力较大,因此,纵向钢筋直径不宜过小,同时,为便于浇注混凝土,钢筋间净距不宜过小。对于箍筋,要求必须与纵筋牢固连接,以便起到约束混凝土的作用。