9.3 梁与梁连接构造
9.3.1 当框架柱一侧为型钢混凝土梁,另一侧为钢筋混凝土梁时,型钢混凝土梁中的型钢,宜延伸至钢筋混凝土梁1/4跨度处,且在伸长段型钢上、下翼缘设置栓钉。栓钉直径不宜小于19mm,间距不宜大于200mm,且在梁端至伸长段外2倍梁高范围内,箍筋应加密。
9.3.2 钢筋混凝土次梁与型钢混凝土主梁连接,其次梁中的钢筋应穿过或绕过型钢混凝土梁的型钢。
条文说明
9.3.1 梁与梁的连接,当二跨全是型钢混凝土梁时,则型钢梁的连接,应满足钢结构要求;对一侧为型钢混凝土梁,另一侧为钢筋混凝土梁时,为保证型钢的锚固和传递,应有相应的措施。
9.3.2 为保证钢筋混凝土次梁和型钢混凝土主梁连接整体,要求次梁中的钢筋的锚固和传递,应满足相应的构造措施。