【已作废】体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2007
5.1 光源选择
5.1.1 灯具安装高度较高的体育场馆,光源宜采用金属卤化物灯。
5.1.2 顶棚较低、面积较小的室内体育馆,宜采用直管荧光灯和小功率金属卤化物灯。
5.1.3 特殊场所光源可采用卤素灯。
5.1.4 光源功率应与比赛场地大小、安装位置及高度相适应。室外体育场宜采用大功率和中功率金属卤化物灯;室内体育馆宜采用中功率金属卤化物灯。
5.1.5 应急照明应采用荧光灯和卤素灯等能瞬时、可靠点燃的光源。当采用金属卤化物灯时,应保证光源工作不间断或快速启动。
5.1.6 光源应具有适宜的色温,良好的显色性,高光效、长寿命和稳定的点燃及光电特性。
5.1.7 光源的相关色温及应用可按表5.1.7确定。
表5.1.7光源的相光色温及应用
条文说明
5.1.1 在建筑高度大于4m的体育场馆宜采用金属卤化物灯。无论在室外或室内金属卤化物灯均是体育照明彩电转播宜优先考虑的最主要光源。
5.1.2 在建筑高度小于6m的体育场馆宜选用荧光灯和小功率金属卤化物灯。
5.1.3 卤素灯仅有限地用于特殊体育项目,如照明范围相对小的运动项目,如射击、射箭等,有时也可作临时照明。
5.1.4 光源功率的选择关系到灯具和光源的使用数量,同时也会对照明质量中的照度均匀度、眩光指数等参数造成影响。因此根据现场条件选择光源功率能够使照明方案获得较高性价比。本标准对气体放电灯光源功率作以下分类:1000W以上(不含1000W)为大功率;1000~250W(不含250W)为中功率;250W以下为小功率。
5.1.5 应急照明有一般供人员疏散的照明和供继续比赛用照明。前者要求的照度低可采用卤素灯,因其能瞬时点燃,且初始投资低和显色性能好,但它的发光效率低、寿命短。供继续比赛用应急照明要求的照度高,当采用金属卤化物灯时,宜采用不间断电源或热触发装置,如UPS和EPS等。
5.1.6 各品种不同功率的金属卤化物灯其发光效率为60~100Ιm/W,显色指数为65~90,金属卤化物灯的色温随其种类和成分不同为3000~6000K。对于室外体育设施一般要求4000K或更高,尤其在黄昏时能与日光有较好地匹配。对于室内体育设施通常要求4500K或更低。金属卤化物灯的寿命也有很大差异。就大型室外体育设施而言,寿命并不是主要的因素,因其点燃时间较少,但应注意最初几百个小时内灯烧坏可能出现的暗点。对于室内照明装置,应采用长寿命的灯,因为通常每年有大量的点燃时间。
5.1.7 光源的颜色特性用色表和显色性表示。色表是被照亮环境的颜色表现;显色性是光源真实显现物体颜色的特性。光源的色表现象可以用相关色温Tcp来描述,对于电视/高清晰度电视和电影转播,照明灯的相关色温为2000~6000K时,不存在色彩匹配和色彩平衡问题,但各个灯的相关色温不能相差太大。光源的显色性指标可用一般显色指数Ra来表示。Ra理论上最大值是100,Ra。越高物体颜色显现得越真实,电视画面越清晰。
在气体放电光源制造过程中所使用的汞元素和其他稀土金属元素如果处理不当会对土地、水源等环境因素造成污染。在照明设计中选择光效高、寿命长的光源,不仅是为了节约能源,减少光源使用量、降低维护费用,还有保护环境方面的考虑。在照明设计中,光源显色性和色温并非越高越好,设计师应该结合电视转播的要求、地区人员偏好等多种因素来选用恰当的光源。
