地铁设计规范 GB50157-2013
20.7 其他
20.7.1 综合监控系统电线和电缆应符合下列规定:
1 采用的电线和电缆应符合本规范第15.4.1条的规定;
2 管线敷设应采取抗电磁干扰措施。信号线与电源线不应共用一条电缆,也不应敷设在同一根金属管内。采用屏蔽线缆时,应保持屏蔽层的连续性,屏蔽层宜一点接地;
3 电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均应实施阻火封堵。
20.7.2 综合监控系统供电应符合下列规定:
1 供电负荷等级应为一级负荷;
2 综合监控系统宜选用不间断电源(UPS)设备和免维护蓄电池设备。控制中心、车站综合监控设备的UPS电池后备时间应相同,其供电时间不宜小于1h。
20.7.3 综合监控系统设备的接地系统应符合下列规定:
1 综合监控系统设备室内应设综合接地箱;综合监控系统应接入综合接地系统弱电母排,接地电阻不应大于1Ω;
2 计算机设备宜根据相应产品或系统的要求一点接地或浮空,现场机柜应接地。
20.7.4 综合监控系统设备用房设置应符合下列规定:
1 综合监控设备用房面积应留有适当余量;
2 综合监控设备用房环境应满足设备运用的要求,并应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的有关规定。
20.7.1 考虑电缆运用安全,以及防止火灾情况下引燃电缆产生有害气体危及人身安全和健康,以及为保障系统正常工作。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:20.6 系统性能指标
- 下一节:21 环境与设备监控系统