地铁设计规范 GB50157-2013
23.2 安全等级和监控对象
23.2.1 系统设计应明确监控管理的对象和安全等级。
23.2.2 各安全等级的配置应符合下列规定:
1 一级应设双向读卡器,进门侧应设密码键盘或其他识别装置,并应与闭路电视监控系统联动监控;
2 二级应设双向读卡器,进门侧应设密码键盘或其他识别装置;
3 三级应设双向读卡器或设单向读卡器,进门侧应设密码键盘或其他识别装置;
4 四级应设单向读卡器;
23.2.3 控制中心监控对象应包括重要的系统和设备用房、管理用房及通道的门;进入中央控制室的通道门应设一级门禁。
23.2.4 车站监控包括的对象应符合下列规定:
1 设备用房应包括通信设备室、信号设备室、供电和低压配电设备室、综合监控设备室、自动售检票设备室、站台门设备室、应急照明设备室、自动灭火设备室、环控电控室、通风空调机房和消防泵房等;
2 管理用房应包括车站控制室、站长室、站务室等;票务管理室应设不低于二级安全等级的门禁;
3 通道门应包括设备管理区直通地面的紧急疏散通道门、设备管理区直通公共区的通道门等;设备管理区直通隧道区间的通道门应设三级安全等级的门禁。
23.2.5 车辆基地监控对象应包括通信设备室、信号设备室、供电和低压配电设备室、综合监控设备室、消防控制室、自动售检票维修及重要的管理用房等。
23.2.6 主变电所监控对象宜包括通道门、设备房和控制室等;无人值班的主变电所的通道门宜设一级安全等级的门禁。
23.2.7 其他监控对象宜包括档案库房、财务室(库房)、材料库房、培训设备室、重要维修和测试设备用房。
23.2.8 门套门可只在一个门上设置门禁;当一个房间有多个门时,可只在一个常用门处设置门禁。
23.2.1 系统设计应明确监控管理的对象和安全等级,明确系统运用管理面向的对象(如安全监察、人事、保安和车站值班员及维修等部门或人员)。
23.2.2 门禁系统设计应明确监控对象的安全等级;可以根据需要提高安全等级和要求,当超出安全等级划分的要求时,应做特殊说明。
第1款 一级应设双向读卡器,进门侧还应设密码键盘或指纹识别及其他识别装置,并与闭路电视监控系统相互配合,实现安全联动监控;
第2款 二级应设双向读卡器,进门侧还应设密码键盘或指纹识别及其他识别装置,或二级设双向读卡器,并与闭路电视监控系统相互配合,实现安全联动监控;
第3款 三级应设双向读卡器,或三级设单向读卡器,进门侧(非保护侧)设密码键盘或指纹识别及其他识别装置;具有双向安全控制、人员进出清点、人员跟踪和考勤等要求的场所,宜采用双向读卡器;
第4款 四级应设单向读卡器;没有说明安全等级的均为四级监控对象。
23.2.3 本条说明如下:
1 控制中心或线网(应急)指挥中心的监控对象应包括:重要的系统和设备用房、管理用房及通道的门;
2 进入中央控制室的通道门应设一级门禁,总调度台(或称值班主任调度台)上应设门铃、开门控制按钮及对讲电话(可以与对讲机是一体化的,实现可视对讲,或设带可视对讲的门禁);进入中央控制室的双层通道门宜设门禁联动控制,即外层门关闭后,才可以用卡刷内层门的读卡器开内层门,在两层门之间还应设闭路电视监控;
3 清分中心(设备用房、密钥室、数据存储库房等)、制票中心(制票室、票库、配票室等)、乘客信息系统编播中心、信息中心等重要系统和设备用房、管理用房及通道的门,宜设一级安全等级的门禁;
4 管理用房可根据重要性和需要确定。
23.2.4 第1款 设备用房应包括通信设备室、信号设备室、供电和低压配电设备室、综合监控设备室、自动售检票设备室、站台门设备室、应急照明设备室、自动灭火设备室、环控电控室和消防泵房(如果有)等;照明配电室、电缆井和管道井等机电设备用房门宜根据需要进行设置。
第2款 管理用房应包括车站控制室、站长室、站务室等;票务管理室应设不低于二级安全等级的门禁;票亭(或称车站乘客服务中心)、会议室和更衣室宜根据需要进行设置。
第3款 设备管理区直通公共区的通道门等应设置门禁(可根据需要设二、三、四级);设备管理区直通地面的紧急疏散通道门应设置门禁,只在地铁车站的内侧设破玻按钮,或设单向推门开锁装置,门禁系统仅检测该门的开关情况,并可在中央和车站控制室实现远程控制,便于外部施救时打开门;设备管理区直通区间(隧道)的通道门应设三级安全等级的门禁,设双向读卡器;车站出入口通道门等宜根据需要进行设置。当公共区付费区与非付费区的通道门作为补充的疏散通道时应设置门禁,并应实现与火灾自动报警系统的联动控制。
第3款 设备管理区直通公共区的通道门等应设置门禁(可根据需要设二、三、四级);设备管理区直通地面的紧急疏散通道门应设置门禁,只在地铁车站的内侧设破玻按钮,或设单向推门开锁装置,门禁系统仅检测该门的开关情况,并可在中央和车站控制室实现远程控制,便于外部施救时打开门;设备管理区直通区间(隧道)的通道门应设三级安全等级的门禁,设双向读卡器;车站出入口通道门等宜根据需要进行设置。当公共区付费区与非付费区的通道门作为补充的疏散通道时应设置门禁,并应实现与火灾自动报警系统的联动控制。
公共区疏散通道门、有人区使用频繁的通道门、票务管理室、设备管理区直通地面的紧急疏散通道门等宜按单门一控一进行设置,其他房间可以按双门或多门进行控制,但不宜跨区、跨楼层,门禁读卡器与本地控制器之间的距离不宜超过30m。
23.2.8 门套门或者一个房间有多个门时,可选择只在一处常用或便于(安装)使用的门设置门禁,其他不设门禁的门应采用物理方式锁定,并能从房间内侧开启。
目录
上节
下节
条文说明