化学工业给水排水管道设计规范 GB50873-2013
4.2 阀门井、消火栓井
4.2.1 阀门井的尺寸应满足下列要求:
1 阀门直径小于等于300mm时,阀门法兰外缘至井壁的距离不宜小于400mm,至井底的距离不宜小于300mm。
2 阀门直径大于300mm时,阀门法兰外缘至井壁的距离不宜小于600mm,至井底的距离不宜小于400mm。
3 井下操作的立式阀门井,阀门处于最大开度时,阀门最高点距井盖内顶不宜小于300mm。
4 阀门井内设置阀门和伸缩节时,应同时满足阀门和伸缩节的安装、检修要求。
4.2.2 消火栓井的尺寸应满足下列要求:
1 地下式消火栓栓口中心至井壁距离不应小于200mm。
2 地下式消火栓栓口至井盖的距离宜为200mm~400mm。
3 给水承插管道承口边至井壁距离不应小于400mm。
4 管道采用法兰连接时,井室尺寸应满足本规范第4.2.1条阀门井内法兰安装有关要求。
条文说明
4.2.1、4.2.2 主要是从安装、操作和维修等方面考虑做出的规定。
目录
上节
下节
条文说明