5 水力计算
5.0.1 水源至工厂净水场的输水设计流量,应按工厂最大时用水量与净水场的自用水量之和确定。长距离输水时应计入管道漏损水量。
5.0.2 向配水管网输水的厂内管道设计流量,应按设计最大时用水量确定。当其负担消防用水时,应按有关防火规范执行。
5.0.3 压力流管道的管径应按设计流量、流速、水力损失计算确定。
5.0.4 压力流管道的水头损失计算应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。环状消防管网的水头损失应按管网出现故障时到达着火点的最不利路径校核计算。
5.0.5 消防和生产合建的给水管网应按现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160和《室外给水设计规范》GB 50013的要求进行管网平差计算和校核计算。
5.0.6 重力流管道的水力计算应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。
5.0.7 室外重力流污水管道的最大设计充满度应符合表5.0.7的规定。
表5.0.7 室外重力流污水管道的最大设计充满度
5.0.8 室外排水管渠的最小设计流速应符合下列规定:
1 污水管道在设计充满度下应为0.6m/s。
2 雨水管道在满流时应为0.75m/s。
3 明渠应为0.4m/s。
5.0.9 室外重力流排水管道的最小管径与相应最小设计坡度宜符合表5.0.9的规定
表5.0.9 室外重力流排水管道的最小管径与相应最小设计坡度
5.0.10 倒虹管的水力计算宜按下列公式进行:
1 倒虹管的总水头损失宜按下式计算:
式中:h——倒虹管总水头损失(m);
i——管道单位长度水头损失(m/m);
L——倒虹管长度(m);
ξ——局部阻力系数;
v——倒虹管内流速(m/s);
g——重力加速度(取9.81m/s2)。
2 倒虹管进、出水井水面差宜按下式计算:
H=h+h1 (5.0.10-2)
式中:H——倒虹管进、出水井水面差(m);
h1——倒虹管进、出水井水面差富余量(m),宜取0.05~0.10。
5.0.11 污泥管道的水力计算可按有关经验公式、试验资料或已有运行数据综合确定管径和水力坡降。污泥管道的最小管径、最小坡度和压力输泥管的最小流速应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。
5.0.12 采用管道输送污泥时,污泥含水率不宜小于90%。
5.0.4 现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的水力计算一节中,对各类管材的水头损失计算都做了明确的规定。设计消防管网时,应对管网故障时可能出现的最不利情况的水头损失进行校核计算,确保消防供水的安全可靠性。
5.0.9 常用管径的最小设计坡度,可按设计充满度下不淤流速控制,当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。
一般情况下,化工企业的污水和清净废水中杂质(沉淀物)含量比较小,为节省投资,排水管最小管径可采用DN200;当污水和清净废水量较小,且水中的杂质(沉淀物)含量较低时,管道最小设计坡度可采用0.003。
5.0.10 倒虹管水头损失包括两部分:管道沿程水头损失和局部水头损失。进、出水井水面差H(m)应留有一定富余量,一般可取0.05m~0.10m。