【已作废】火力发电厂与变电站设计防火规范 GB50229-2006
10.7 其他
10.7.1 燃机厂房及天然气调压站,应采取通风、防爆措施。
10.7.2 燃机电厂的电缆及电缆敷设设计,应符合下列规定:
1 主厂房及输气、输油和其他易燃易爆场所宜选用C类阻燃电缆。
2 燃机附近的电缆沟盖板应密封。
10.7.3 燃机电厂与燃煤电厂相同部分的设计,应符合本规范燃煤电厂的相关规定。
10.7.2 燃机电厂的电缆及电缆敷设设计,应符合下列规定:
1 主厂房及输气、输油和其他易燃易爆场所宜选用C类阻燃电缆。
2 燃机附近的电缆沟盖板应密封。
10.7.3 燃机电厂与燃煤电厂相同部分的设计,应符合本规范燃煤电厂的相关规定。