【已作废】建筑内部装修设计防火规范(2001年版) GB50222-1995
2 装修材料的分类和分级
2.0.1 装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其它装饰材料七类。
注:(1)装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等;
(2)其它装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。
2.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合表2.0.2的规定:
2.0.3装修材料的燃烧性能等级,应按本规范附录A的规定,由专业检测机构检测确定。B3级装修材料可不进行检测。
2.0.4 安装在钢龙骨上的纸面石膏板,可做为A级装修材料使用。
2.0.5 当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为B1级装修材料使用。
注:饰面型防火涂料的等级应符合现行国家标准《防火涂料防火性能试验方法及分级标准》的有关规定。
2.0.6 单位重量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可做为B1级装修材料使用。
2.0.7 施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可做为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/㎡的有机装饰涂料,可做为B1级装修材料使用。涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。
2.0.8 当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。复合型装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。
2.0.9 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分,可按本规范附录B的举例确定。
注:(1)装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等;
(2)其它装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。
2.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合表2.0.2的规定:
表2.0.2 装修材料燃烧性能等级
等级 | 装修材料燃烧性能 |
A | 不燃性 |
B1 | 难燃性 |
B2 | 可燃性 |
B3 | 易燃性 |
2.0.1 建筑用途、场所、部位不同,所使用的装修材料的火灾危险性不同,对装修材料的燃烧性能要求也不同。为了便于对材料的燃烧性能测试和分级,安全合理地根据建筑的规模、用途、场所、部位等规定去选用装修材料,按照装修材料在内部装修中的部位和功能将装修材料分为七类。
2.0.2 按现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》,将内部装修材料的燃烧性能分为四级。以利于装修材料的检测和本规范的实施。
2.0.3 选定材料的燃烧性能测试方法和建立材料燃烧性能分级标准,是编制有关设计防火规范性能指数的依据和基础。建筑内部装修材料种类繁多,各类材料的测试方法和分级标准也不尽相同,有些只有测试方法标准而没有制定燃烧性能等级标准,有些测试方法还未形成国家标准或测试方法不完善、不系统。鉴于我国目前已颁布的建筑材料和其它材料燃烧性能测试方法标准和分级标准,本着尽可能选用已有标准的原则,同时参考国外的一些标准,为了简便、明了、统一、合理,根据材料的分类,在附录A中规定了相应的测试法,并分别根据各类材料测试的结果,将材料划分为相应的燃烧性能等级。
任何两种测试方法之间获得的结果很难取得完全一致的对应关系。本规范划分的材料燃烧性能等级虽然代号相同,但测试方法是按材料类别分别规定的,不同的测试方法获得的燃烧性能等级之间不存在完全对应的关系,因此应按材料的分类规定的测试方法由专业检测机构进行检测和确认燃烧性能等级。
2.0.4 纸面石膏板按我国现行建材防火检测方法检测,不能列入A级材料。但是如果认定它只能作为B1级材料,则又有些不尽合理,况且目前还没有更好的材料可替代它。
考虑到纸面石膏板用量极大这一客观实际,以及建筑设计防火规范中,认定贴在钢龙骨上的纸面石膏板为非燃材料这一事实,特规定如纸面石膏板安装在钢龙骨上,可将其做为A级材料使用。
2.0.5 在装修工程中,胶合板的用量很大,根据国家防火建筑材料质量监督检测中心提供的数据,涂刷一级饰面型防火涂料的胶合板能达到B1级。为了便于使用,避免重复检测,特制定本条。
2.0.6 纸质布质壁纸的材质主要是纸和布,这类材料热分解产生的可燃气体少、发烟小。尤其是被直接粘贴在A级基材上且质量≤300g/㎡时,在试验过程中,几乎不出现火焰蔓延的现象,为此确定这类直接贴在A级基材上的壁纸可作为B1级装修材料来使用。
2.0.7 涂料在室内装修中量大面广,一般室内涂料涂覆比小,涂料中的颜料、填料多,火灾危险性不大。法国规范中规定,油漆或有机涂料的湿涂覆比在0.5~1.5kg/㎡之间,施涂于不燃烧性基材上时可划为难燃性材料。一般室内涂料湿涂覆比不会超过1.5kg/㎡,故规定施涂于不燃性基材上的有机涂料均可做为B1级材料。
2.0.8 当采用不同装修材料分几层装修同一部位时,各层的装修材料只有贴在等于或高于其耐燃等级的材料上,这些装修材料燃烧性能等级的确认才是有效的。但有时会出现一些特殊的情况,如一些隔音、保温材料与其它不燃、难燃材料复合形成一个整体的复合材料时,对此不宜简单地认定这种组合做法的耐燃等级,应进行整体的试验,合理验证。
