城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014
2.2 运行维护安全
2.2.1 锅炉、压力容器、起重设备等特种设备的安装、运行、维护、检测及鉴定,应符合国家现行有关标准的规定。
2.2.2 检测易燃易爆、有毒有害等物质的装置应进行定期检查和校验,并应按国家有关规定进行检定。
2.2.3 热源厂、泵站、热力站内的各种设备、管道、阀门等应着色、标识。
2.2.4 当设施或设备新投入使用或停运后重新启用时,应对设施或设备、相关附属构筑物、管道、阀门、机械及电气、自控系统等进行全面检查,确认正常后方可投入使用。
2.2.5 对含有易燃易爆、存储有毒有害物质以及有异味、粉尘和环境潮湿的场所应进行强制通风。
2.2.6 锅炉安全阀的整定和校验每年不得少于1次。蒸汽锅炉运行期间应每周对安全阀进行1次手动排放检查;热水锅炉运行期间应每月对安全阀进行1次手动排放检查。
2.2.7 设备启停开关、机电设备外壳接地应保持完好。
2.2.8 设备操作应符合下列规定:
1 非本岗位人员不得操作设备;
2 操作人员在岗期间应穿戴劳动防护用品;
3 在设备转动部位应设置防护罩,当设备启动和运行时,操作人员不得靠近转动部位;
4 操作人员在现场启、停设备应按操作规程进行,设备工况稳定后方可离开;
5 起重设备应由专人操作,当吊物下方危险区域有人时不得进行操作;
6 机体温度降至常温后方可对设备进行清洁,且不得擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电机、润滑及电缆接头等部位。
2.2.9 用电设备维修前必须断电,并应在电源开关处悬挂维修和禁止合闸的标志牌。
2.2.10 检查室和管沟等有限空间内的运行维护作业应符合下列规定:
1 作业应制定实施方案,作业前必须进行危险气体和温度检测,合格后方可进入现场作业。
2 作业时应进行围档,并应设置提示和安全标志。当夜间作业时,还应设置警示灯。
3 严禁使用明火照明,照明用电电压不得大于36V;当在管道内作业时,临时照明用电电压不得大于24V。当有人员在检查室和管沟内作业时,严禁使用潜水泵等其他用电设备。
4 地面上必须有监护人员,并应与有限空间内的作业人员保持联络畅通。
5 严禁在有限空间内休息。
2.2.11 消防器材的设置应符合消防部门有关法规和国家现行有关标准的规定,并应定期进行检查、更新。
条文说明
2.2.5 在城镇供热系统中,一些作业环境由于环境密闭或通风不畅,易积聚有毒有害、易燃易爆气体,粉尘浓度大,如果不进行强制通风,对作业人员人身会产生伤害;或环境潮湿,对机电设备存在安全隐患。
例如,较长时间未进入的供热管网地沟、检查室易产生易燃、易爆及有毒气体,所以在未检测前,未保证安全,不得使用明火,且要在通风确认安全后方可进入。检测的主要气体为:含氧量、CO、H
2S、其他可燃气体。
其他环境有:
1 锅炉运行间、风机间;
2 地下泵站或换热站;
3 施工中的锅筒或大口径管道内;
4 锅炉紧急停炉后炉膛和烟道内。
2.2.6 锅炉安全阀是锅炉最重要的安全设备,直接关系到锅炉的安全运行。定期整定和校验方可保证其有效性,满足安全放散的压力要求。定期整定和校验周期是根据《热水锅炉安全技术监察规程》(劳人锅字[1997]74号)和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳人锅字[1996]276号)制定的。由于安全阀只进行周期整定和校验,在一个整定和校验周期内也可能失效,锅炉运行期间进行手动排放检查是对安全阀进行自检的重要措施。整定、校验安全阀专门机构确认安全阀质量和设定值合格,是安全的基础条件。但整定和校验不能确保安全阀在使用中不会失效,锅炉运行中对安全阀进行手动排放检查是对安全阀进行动态检查,是锅炉安全运行的重要环节。锅炉安全阀由当地质量检测部门进行整定及校验,运行单位要做好整定及校验记录,并对整定及校验资料存档。季节性运行的锅炉房,安全阀的整定及校验一般在供暖期开始前进行,由锅炉房负责人负责实施,上级单位对其进行检查。手动排放检查的人员及要求要在岗位责任制、安全操作规程中明示。手动排放检查由锅炉房负责人负责实施,具体操作可由运行人员进行。手动排放检查完成后做好检查时间、人员及检查结果等的记录,上级单位对手动排放检查记录进行检查或抽查。
2.2.9 用电设备带电维修,不但直接关系到维修人员的安全,而且极有可能损害被维修的设备本身、其他设备及电气系统。在电源开关处悬挂维修和禁止合闸的标志牌,是防止人为误操作的常用和有效方法。断电维修,并在电源开关处悬挂维修和禁止合闸的标志牌,不存在技术问题,关键在维修人员的安全意识。对用电设备维修时,维修人员要首先检查是否断电,并自查是否悬挂禁止合闸标志牌。
2.2.10 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限的工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。热力检查室和管沟属于有限空间。在有限空间作业发生安全事故的案例不少,本条根据运行维护中的经验教训,制定了安全防范措施。
1 有限空间内通风不良,作业条件和作业环境差,因此要事先制定实施方案,包括安全技术措施、紧急预案等,在确保安全的前提下方可进入有限空间进行作业。由于有限空间易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足,因此进入有限空间前要先进行气体检测。未经检测,作业人员进入有限空间后吸入有毒有害气体可能会造成中毒、窒息等后果;易燃易爆物质在有限空间动火作业时可能会引起爆炸,造成安全事故和财产损失。
2 围档,并设置提示和安全标志一方面是为了保证作业人员的安全,同时对来往车辆和行人具有警示作用,保证交通参与者的安全。夜间作业时设置警示灯,能大大提高其安全性。
3 供热管网检查室、地沟内均较潮湿,并有介质泄漏的可能,当工作人员在地沟、检查室内进行作业时,若使用36V以上的电压,一旦用电设备发生漏点,将危及操作人员的人身安全。使用潜水泵等用电设备可能会发生漏电事故,因此当有人员在检查室和管沟内作业时,不能使用潜水泵等用电设备。
4 地面设置监护人员十分重要,主要负责地面和操作人员的安全,当出现安全隐患或发生安全事故时,可即时提醒和进行处置,防止事故的发生或扩大。监护人员与操作人员保持联络畅通,是为了保证双方能即时进行沟通,包括监护人员对操作人员安全提示和询问,操作人员求助等。
5 防止有限空间内环境发生变化,产生影响人员安全的有毒、有害气体或高温高湿环境对人员造成伤害。
根据有限空间作业的安全防范重点制定安全技术措施和紧急预案,并在作业的过程中严格执行。运营主管单位制定进入有限空间作业的管理制度和安全操作规程,并对相关人员,特别是作业班组的负责人进行培训,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施、个人防护用品等,提供应急救援保障。
目录
上节
下节
条文说明