城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014
4.2 运行准备
4.2.1 供热管网投入运行前应编制运行方案。
4.2.2 新建、改扩建的供热管网投入运行前应进行清洗、吹扫、验收,并应按现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定执行。
4..2.3 供热管网投入运行前应对系统进行全面检查,并应符合下列规定:
1 阀门应灵活可靠,状态应符合要求,泄水及排气阀应严密;
2 仪表应齐全、准确,安全装置应可靠、有效;
3 水处理及补水设备应具备运行条件;
4 支架、卡板、滑动支架应牢固可靠;
5 检查室内应无积水、杂物;
6 井盖应齐全、完好;
7 爬梯、护圈、操作台及护栏应完好。
条文说明
4.2.1 根据投入运行供热管网的具体情况、人员、设备配置、供热管网运行水压图等编制运行方案。
4.2.2 为保证供热管网的安全运行,要避免管线未经验收直接移交管理单位。
新投入运行的蒸汽供热管网一般由设计、施工、管理等单位制定包括技术、安全、组织等较完善的清洗方案,并在吹扫前暂不安装流量孔板、滤网、调节阀阀芯、止回阀阀芯、温度计等易被损坏或堵塞的设备,待吹扫合格后再安装。在暖管过程中要注意速度,并即时排除管道内凝结水,防止水击,当压力升至0.2MPa时,要对附件进行热拧紧,当压力升至工作压力的75%时,即可进行蒸汽吹扫。
