施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
9.3 桩工机械
9.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中的IP68级的规定。
9.3.2 潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不应小于1.5m,且不得承受外力。
9.3.3 潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。
条文说明
9.3.1 本条符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定,IP68级防护为最高级防止固体异物进入(尘密)和防止进水(连续浸水)造成有害影响的防护,可适应潜水式钻孔机电机工作条件。
9.3.2 本条规定是指按现行国家标准(即国际电工委员会标准IEC 245-1:1994)《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第一部分:一般要求》GB 5013.1附录C选电缆型号,以适应潜水电机工作环境条件。
9.3.3 本条规定适应潜水式钻孔机工作环境条件下对漏电保护的要求。
9.3.2 本条规定是指按现行国家标准(即国际电工委员会标准IEC 245-1:1994)《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第一部分:一般要求》GB 5013.1附录C选电缆型号,以适应潜水电机工作环境条件。
9.3.3 本条规定适应潜水式钻孔机工作环境条件下对漏电保护的要求。
目录
上节
下节
条文说明