城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
附录D 拉申指数的计算方法和结垢性、腐蚀性判定
D.0.1 拉申指数应按下式确定:
式中:LI——拉申指数;
[Cl]——氯化物或卤化物浓度,以等当量的CaCO3(mg/L)表示;
[S04]——硫酸盐浓度,以等当量的CaC03(mg/L)表示;
ALK——总碱度,即重碳酸根HCO3-浓度,以等当量的CaC03(mg/L)表示。
上述[Cl]、[S04]、ALK也可采用相应的该离子的毫克当量数确定。
D.0.2 地热流体的结垢性和腐蚀性可根据拉申指数按表D.0.2确定。
表D.0.2 根据拉申指数(LI)确定地热流体的结垢性和腐蚀性