空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
5.4 嵌入式毂节点
5.4.1 嵌入式毂节点(图5.4.1)可用于跨度不大于60m的单层球面网壳及跨度不大于30m的单层圆柱面网壳。
图5.4.1 嵌入式毂节点
表5.4.2 嵌入式毂节点零件推荐材料
图5.4.3 嵌入件的主要尺寸
图5.4.6 毂体各主要尺寸
5.4.7 中心螺栓直径宜采用16mm~20mm,盖板厚度不宜小于4mm。
条文说明
5.4.1 嵌入式毂节点是20世纪80年代我国自行开发研制的装配式节点体系。对嵌入式毂节点的足尺模型及采用此节点装配成的单层球面网壳的试验结果证明,结构本身具有足够的强度、刚度和安全保证。
20多年来,我国用嵌入式毂节点已建成近100个单层球面网壳和圆柱面网壳,面积达20余万平方米。曾应用于体育馆、展览馆、娱乐中心、食堂等建筑的屋盖。并在40m~60m的煤泥浓缩池、贮煤库和20000m3以上的储油罐中采用。这些已建成的工程经多年的应用实践证明了这种节点的可靠性。
5.4.2 杆端嵌入件的形式比较复杂,嵌入榫的倾角也各不相同,采用机械加工工艺难于实现,一般铸钢件又不能满足精度要求,故选择精密铸造工艺生产嵌入件。
5.4.6 毂体是嵌入式毂节点的主体部件,毛坯可用热轧大直径棒料,经机械加工而成。为保证汇于毂体的杆件可靠地连接在一起,毂体应有足够的刚度和强度,嵌入槽的尺寸精度应保证各嵌入件能顺利嵌入并良好吻合。毂体直径是根据以下原则确定的:
1 槽孔开口处的抗剪强度大于杆件截面的抗拉强度;
2 保证两槽孔间有足够的强度;
3 相邻两杆件不能相碰。
目录
上节
下节
条文说明