【已作废】空调通风系统运行管理规范 GB50365-2005
返 回
变小
变大
底 色

附录B 空调通风系统能耗系数的计算方法

B.0.1 空调通风系统能耗系数CEC应按下式计算:

(B.0.1)

式中 ∑P——建筑物空调通风系统全年一次能源总耗量,包括全部冷热源和风机水泵的能耗量;
     ∑L——假想建筑物全年空调负荷累计值,包括采暖负荷、制冷负荷和新风负荷。
B.0.2 不同建筑物类型的空调通风系统能耗系数CEC的测算值宜对照表B.0.2中推荐值,评估节能潜力。

表B.0.2  各类建筑物的CEC推荐值

各类建筑物的CEC推荐值

条文说明

B.0.1 空调系统能耗系数CEC是空调设备系统的能量利用效率的判断基准。空调系统的CEC系数定义为空调系统全年总耗能量与假想空调负荷全年累计值之比,因此可知CEC值越小,空调设备的能量利用效率越高。

公式中的分子为全年一次能耗总量,应包括所有空调设备(冷热源、冷却塔、风机、水泵等)的年耗能量。各种能耗量应按照表4转换为一次能。其中电力的折算方法按近年我国火力发电的平均标准煤耗量400g/kW·h计算,每千克标准煤的热当量为29271kJ。如今发电效率高的系统可达到280g/kW·h,随着我国发电效率的提高,这个折算值会逐年下降。

表4 部分空调能源折一次能参考值
部分空调能源折一次能参考值

公式中的分母为空调通风系统假想负荷全年累计值,应包括采暖负荷、制冷负荷和新风负荷累计值。在实际建筑物中,室内温湿度条件及空调设备的运转时间都是变化的。但由CEC的定义可知,即使室内温湿度条件和空调系统运转时间有所变化,CEC计算式中的空调系统全年总能耗量和假想空调负荷全年累计值是向同方向变化的。因此,室内温湿度条件及空调系统的运转时间的变化对CEC的比值影响不大。为了用CEC对不同建筑或不同空调系统进行比较,在计算中用统一的室内温湿度条件和空调系统运行时间。全年假想空调负荷的计算可以采用温频法(BIN法),但在办公楼等建筑中,节假日空调系统是不运行的,故需要有除节假日以外的全年工作日的BIN参数。也可以采用模拟计算软件计算全年假想空调负荷。
    CEC中的假想空调负荷,是由建筑传热、太阳辐射热、内部负荷、新风负荷及其他负荷5部分组成。之所以称为“假想”空调负荷,是由于以下两个原因:
    1 计算有排风热回收(全热交换器)的空调系统的假想空调负荷时,其新风负荷仍按照无排风热回收(全热交换器)的空调系统进行计算,忽略实际新风负荷的减少。
    2 计算采用CO2浓度控制新风量(变新风量)的空调系统的假想空调负荷时,新风量仍按定新风量计算,忽略其实际新风量的减少。
    这种假设的结果是采用省能技术使得空调设备全年总能耗量减小,而假想空调负荷不变,相应地CEC值也减小,故CEC可以有效地判断空调系统的节能效果。
B.0.2 表B.0.2中所列出的推荐值,为日本在过去经过大量实践调查测算出来的数值,在此列出作为参考数据,待我们的实践积累达到一定数量之后,将拿出更准确、更严格的数据。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭