空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
6.1 一般规定
6.1.1 钢材的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求,并具有质量合格证明文件。钢材的抽样复验应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。
6.1.2 空间网格结构在施工前,施工单位应编制施工组织设计,在施工过程中应严格执行。
6.1.3 空间网格结构的制作、安装、验收及放线宜采用钢尺、经纬仪、全站仪等,钢尺在使用时拉力应一致。测量器具必须经计量检验部门检定合格。
6.1.4 焊接工作宜在制作厂或施工现场地面进行,以尽量减少高空作业。焊工应经过考试取得合格证,并经过相应项目的焊接工艺考核合格后方可上岗。
6.1.5 空间网格结构安装前,应根据定位轴线和标高基准点复核和验收支座预埋件、预埋锚栓的平面位置和标高。预埋件、预埋锚栓的施工偏差应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。
6.1.6 空间网格结构的安装方法,应根据结构的类型、受力和构造特点,在确保质量、安全的前提下,结合进度、经济及施工现场技术条件综合确定。空间网格结构的安装可选用下列方法:
1 高空散装法 适用于全支架拼装的各种类型的空间网格结构,尤其适用于螺栓连接、销轴连接等非焊接连接的结构。并可根据结构特点选用少支架的悬挑拼装施工方法:内扩法(由边支座向中央悬挑拼装)、外扩法(由中央向边支座悬挑拼装)。
2 分条或分块安装法 适用于分割后结构的刚度和受力状况改变较小的空间网格结构。分条或分块的大小应根据起重设备的起重能力确定。
3 滑移法 适用于能设置平行滑轨的各种空间网格结构,尤其适用于必须跨越施工(待安装的屋盖结构下部不允许搭设支架或行走起重机)或场地狭窄、起重运输不便等情况。当空间网格结构为大柱网或平面狭长时,可采用滑架法施工。
4 整体吊装法 适用于中小型空间网格结构,吊装时可在高空平移或旋转就位。
5 整体提升法 适用于各种空间网格结构,结构在地面整体拼装完毕后提升至设计标高、就位。
6 整体顶升法 适用于支点较少的各种空间网格结构。结构在地面整体拼装完毕后顶升至设计标高、就位。
7 折叠展开式整体提升法 适用于柱面网壳结构等。在地面或接近地面的工作平台上折叠拼装,然后将折叠的机构用提升设备提升到设计标高,最后在高空补足原先去掉的杆件,使机构变成结构。
6.1.7 安装方法确定后,应分别对空间网格结构各吊点反力、竖向位移、杆件内力、提升或顶升时支承柱的稳定性和风载下空间网格结构的水平推力等进行验算,必要时应采取临时加固措施。当空间网格结构分割成条、块状或悬挑法安装时,应对各相应施工工况进行跟踪验算,对有影响的杆件和节点应进行调整。安装用支架或起重设备拆除前应对相应各阶段工况进行结构验算,以选择合理的拆除顺序。
6.1.8 安装阶段结构的动力系数宜按下列数值选取:液压千斤顶提升或顶升取1.1;穿心式液压千斤顶钢绞线提升取1.2;塔式起重机、拔杆吊装取1.3;履带式、汽车式起重机吊装取1.4。
6.1.9 空间网格结构正式安装前宜进行局部或整体试拼装,当结构较简单或确有把握时可不进行试拼装。
6.1.10 空间网格结构不得在六级及六级以上的风力下进行安装。
6.1.11 空间网格结构在进行涂装前,必须对构件表面进行处理,清除毛刺、焊渣、铁锈、污物等。经过处理的表面应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
6.1.12 空间网格结构宜在安装完毕、形成整体后再进行屋面板及吊挂构件等的安装。
条文说明
6.1.1 空间网格结构的施工,首先必须加强对材质的检验,经验表明,由于材质不清或采用可焊性差的合金钢材常造成焊接质量差等隐患,甚至造成返工等质量问题。
6.1.3 空间网格结构施工控制几何尺寸精度的难度较大,而且精度要求比一般平面结构严格,故所用测量器具应经计量检验合格。
6.1.4 为了保证空间网格结构施工的焊接质量,明确规定焊工应经过考核合格,持证上岗,并规定焊接内容应与考试内容相同。
6.1.5 在工程实践中,由于支座预埋件或预埋锚栓的偏差较大,安装单位在没有复核和验收的情况下,勿忙施工,常造成事故。为避免这种情况的发生,特规定本条文。
6.1.6 空间网格结构各种安装方法的主要内容和区别如下:
1 高空散装法是指网格结构的杆件和节点或事先拼成的小拼单元直接在设计位置总拼,拼装时一般要搭设全支架,有条件时,可选用局部支架的悬挑法安装,以减少支架的用量。
2 分条分块安装法是将整个空间网格结构的平面分割成若干条状或块状单元,吊装就位后再在高空拼成整体。分条一般是在网格结构的长跨方向上分割。条状单元的大小,视起重机起重能力而定。
3 滑移法是将网格结构的条状单元向一个方向滑移的施工方法。网格结构的滑移方向可以水平、向上、向下或曲线方向。它比分条安装法具有网格结构安装与室内土建施工平行作业的优点,因而缩短工期,节约拼装支架,起重设备也容易解决。
对于具有中间柱子的大面积房屋或狭长平面的矩形建筑可采用滑架法施工,分段的空间网格结构在可滑移的拼装架上就位拼装完成,移动拼装支架,再拼接下一段网格结构,如此反复进行,直至网格结构拼装完成。滑架法的特点是拼装支架移动而结构本身在原位逐条高空拼装,结构拼装后不再移动,比较安全。
4 整体吊装法吊装中小型空间网格结构时,一般采用多台吊车抬吊或拔杆起吊,大型空间网格结构由于重量较大及起吊高度较高,则宜用多根拔杆吊装,在高空作移动或转动就位安装。
5、6 整体提升或整体顶升方法只能作垂直起升,不能作水平移动。提升与顶升的区别是:当空间网格结构在起重设备的下面称为提升;当空间网格结构在起重设备的上面称为顶升。由于空间网格结构的重心和提(顶)升力作用点的相对位置不同,其施工特点也有所不同。当采用顶升法时,应特别注意由于顶升的不同步,顶升设备作用力的垂直度等原因而引起的偏移问题,应采取措施尽量减少其偏移,而对提升法来说,则不是主要问题。因此,起升、下降的同步控制,顶升法要求更严格。
7 折叠展开式整体提升法的特点是首先将柱面网壳结构分成若干块,块与块之间设置若干活动铰节点使之形成若干条能够灵活转动的铰线,并去掉铰线上方或下方的杆件,使结构变成机构。安装时提升设备将变成机构的柱面网壳结构垂直地向上运动,柱面网壳结构便能逐渐形成所需的结构形状,再将因结构转动需要而拆去的杆件补上即可。这种安装方法,由于是在地面或接近地面拼装,因而可以省去大量的拼装支架和大型起重设备。
折叠展开式整体提升法也可适用于球面网壳结构的安装。
对某些空间网格结构根据其结构特点和现场条件,可采用两种或两种以上不同的安装方法结合起来综合运用,以求安装方法的更合理化。例如球面网壳结构可以将四周向内扩拼的悬挑法(内扩法)与中央部分用提升法或吊装法结合起来安装。
6.1.7 选择吊点时,首先应使吊点位置与空间网格结构支座相接近;其次应使各起重设备的负荷尽量接近,避免由于起重设备负荷悬殊而引起起升时过大的升差。在大型空间网格结构安装中应加强对起重设备的维修管理,达到安装过程中确保安全可靠的要求,当采用升板机或滑模千斤顶安装空间网格结构时,还应考虑个别设备出故障而加大邻近设备负荷的因素。
6.1.8 安装阶段的动力系数是在正常施工条件下,在现场实测所得。当用履带式或汽车式起重机吊装时,应选择同型号的设备,起吊时应采用最低档起重速度,严禁高速起升和急刹车。