空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
6.10 组合空间网格结构施工
6.10.1 预制钢筋混凝土板几何尺寸的允许偏差及混凝土质量标准应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
6.10.2 灌缝混凝土应采用微膨胀补偿收缩混凝土,并应连续灌筑。当灌缝混凝土强度达到强度等级的75%以上时,方可拆除支架。
6.10.3 组合空间网格结构的腹杆及下弦杆的制作、拼装允许偏差及焊缝质量要求应符合本规程第6.2节的规定。
6.10.4 组合空间网格结构安装方法可采用高空散装法、整体提升法、整体顶升法。
6.10.5 组合空间网格结构在未形成整体前,不得拆除支架或施加局部集中荷载。
条文说明
6.10.1~6.10.3 组合空间网格结构中的钢筋混凝土板的混凝土质量、钢筋材质要求、预制板的几何尺寸及灌缝混凝土要求等均应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204要求。
为增强预制板灌缝后的整体性,灌缝混凝土应连续浇筑,不留设施工缝。
6. 10.5 组合空间网格结构在施工时应特别注意,在未形成整体结构前(即未形成整体组合结构前),安装用的支撑体系必须牢固可靠,并不得集中堆放屋面板等局部集中荷载。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.9 折叠展开式整体提升法
- 下一节:6.11 交验