无障碍设施施工验收及维护规范 GB50642-2011
3.8 低位服务设施
3.8.1 本节适用于无障碍低位服务设施,包括问询台、服务台、售票窗口、电话台、安检验证台、行李托运台、借阅台、各种业务台、饮水机等的施工验收。
3.8.2 通往低位服务设施的坡道和无障碍通道应符合本规范第3.4节和第3.5节的规定。
Ⅰ 主控项目
3.8.3 低位服务设施设置的部位和数量应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.8.4 低位服务设施的高度、宽度、深度、电话台和饮水口的高度应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察和用钢尺量测检查。
3.8.5 低位服务设施下方的净空尺寸应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:用钢尺量测检查。
3.8.6 低位服务设施前的轮椅回转空间尺寸应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:用钢尺量测检查。
3.8.7 低位服务设施处的开关的选型应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:查产品合格证明文件。
Ⅱ 一般项目
3.8.8 低位服务设施处地面面层允许偏差应符合本规范表3.5.15的规定。坡道整体面层允许偏差应符合本规范表3.2.9的规定。坡道板块面层允许偏差应符合本规范表3.2.18的规定。
条文说明
Ⅰ 主控项目
3.8.4 根据《无障碍建设指南》要求,服务设施离地面高度宜为0.70m~0.80m,宽度不宜小于1.00m。
3.8.5 根据《无障碍建设指南》要求,服务设施下方净高不应小于0.65m,净深不应小于0.45m。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.7 无障碍出入口
- 下一节:3.9 扶手