无障碍设施施工验收及维护规范 GB50642-2011
返 回
变小
变大
底 色

3.11 无障碍电梯和升降平台

3.11.1 本节适用于无障碍电梯、自动扶梯、升降平台安装工程的施工验收。
3.11.2 通往无障碍电梯和升降平台的盲道、轮椅坡道、无障碍通道、楼梯和台阶应分别符合本规范第3.3节、第3.4节、第3.5节、第3.12节的规定。
3.11.3 无障碍电梯轿厢内和升降平台的扶手应符合本规范第3.9节的规定。

Ⅰ 主控项目

3.11.4 无障碍电梯和升降平台的类型、设置的位置和数量应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查,查产品合格证明文件。
3.11.5 候梯厅宽度应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺量测检查。
3.11.6 专用选层按钮选型、按钮高度应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察和用钢尺量测检查。
3.11.7 无障碍电梯门洞净宽度应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺量测检查。
3.11.8 无障碍电梯轿厢内的楼层显示装置和音响报层装置应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:现场测试。
3.11.9 轿厢的规格及轿厢门开启后的净宽度应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:查产品合格证明文件,用钢尺量测检查。
3.11.10 门扇关闭的光幕感应和门开闭的时间间隔应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:现场测试。
3.11.11 镜子或不锈钢镜面的安装应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察和用钢尺量测检查。
3.11.12 升降平台的净宽和净深、挡板的设置应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:查产品合格证明文件,用钢尺量测检查。
3.11.13 升降平台的呼叫和控制按钮的高度应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺量测检查。

Ⅱ 一般项目

3.11.14 护壁板安装位置和高度应符合设计要求,护壁板高度允许偏差应符合表3.11.14的规定。

表3.11.14 护壁板高度允许偏差

条文说明

Ⅰ主控项目

3.11.5 根据设计规范要求,无障碍电梯厅宽度不宜小于1.80m。无障碍电梯的候梯厅如图12所示。

无障碍电梯候梯厅(mm)

3.11.6 根据设计规范要求,专用选层按钮高度宜为0.90m~1.10m。轿厢侧面选层按钮应带有盲文。无障碍电梯的轿厢如图13所示。

无障碍电梯轿厢

3.11.7 根据设计规范要求,无障碍电梯门洞净宽度不宜小于0.90m。
3.11.8 根据设计规范要求,无障碍电梯厅和轿厢内应有清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及无障碍电梯提示音响。
3.11.9 根据设计规范要求,轿厢深度大于或等于1.40m。轿厢宽度大于或等于1.10m。无障碍电梯门开启净宽度大于或等于0.80m。
3.11.10 根据《无障碍建设指南》要求,门扇关闭时应有光幕感应安全措施,门开闭的时间间隔不应小于15s。
3.11.11 根据设计规范要求,轿厢正面高0.90m处至顶部应安装镜子或不锈钢镜面。
3.11.12 根据设计规范要求,升降平台的面积不应小于1.20m×0.90m。

Ⅱ 一般项目

3.11.14 轿厢内壁下部宜设高度不小于350mm的护壁板。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475