5.3 调速系统

5.3.1 调速器正常运行应符合下列要求:
    1 调速器应运行稳定,指示正常,且无异常的摆动和卡阻。
    2 常规控制调速器的主配压阀和辅助接力器应无异常抖动,控制柜内各杠杆、销轴无松动、脱落。
    3 调速器各油管、接头处应无漏油。
    4 应定期清洗调速器滤油器,检查调速器的油位、油色。
    5 调速器油泵运行正常,电气回路工作正常,应能在规定油压范围内启动和停止。
    6 安全阀和逆止阀动作应可靠。
    7 压力油罐各表计应显示运行正常;过滤器压力表显示调速器液压控制回路的操作压力正常。
    8 用于控制油泵启动、停止的压力表应工作正常。
    9 油泵电动机应工作正常。
    10 压力油罐及回油箱油位应正常。
    11 油压装置上的可视油位计应完好。
    12 带中间补气罐的油压装置应补气到正常压力,并满足油气比要求。
    13 油泵的安全阀压力整定值应合格。
    14 高油压调速器单向阀运行正常,在停泵时,电机不得出现反转。
5.3.2 液压系统和调速器应符合下列要求:
    1 工作时接力器锁锭应拔出。
    2 机手动或电手动运行时,接力器动作应正常,不得出现接力器抽动、振动等现象。
    3 液压阀四周无渗油,阀块密封圈无缺陷。
    4 调速器关闭时间应整定合格,并应防止调整机构松动变位。
    5 负载运行时接力器人工死区应设置合理。
    6 接力器的电气反馈装置正常,不得出现“反馈断线”故障。
    7 机组停机后,应投入接力器锁锭。
    8 机组控制参数应设置合理的空载开度。
    9 对配置调压阀的机组,调速器与调压阀联动应正常。
5.3.3 调速系统出现下列故障之一应退出运行:
    1 用于控制油泵停止的电接点压力表故障。
    2 油泵故障。
    3 安全阀故障。
    4 电动机缺相运行。
    5 压力油罐上的可视液位计故障。
    6 调速器关机时间调节故障。
    7 反馈断线。
    8 机频故障。
    9 液压阀四周渗油。
5.3.4 调速系统检修维护项目包括下列内容:
    1 检查油压装置部件,包括电接点压力表、油泵、油泵电动机、安全阀、紧急停机电磁阀及紧急停机时间调整机构、压力油罐的可视液位计、回油箱的可视液位计、主油阀、油泵控制箱。
    2 检查液压控制部件,包括滤油器中滤芯、滤油器压力表、液压阀块的渗油。
    3 定期给调速器销轴注油。
    4 经常检查调速器压力油罐油气比是否合格。
    5 观察调速器电气部件、元件的运行状况。
    6 检查外部操作回路。
    7 检查外观。

条文说明
5.3.2 机组并网后,有时阀门开度增加时,功率并不一定增加。开机前应观察面板上的“停机”灯是否指示,或者面板上的紧急停机按钮是否复归。来自机组或电网的PT保险管应投入,否则会出现频率信号故障。观察是否发生断路器信号假跳的情况,或者发生发电机断路器未跳,但线路断路器跳开的现象。