民用建筑太阳能空调工程技术规范 GB50787-2012
5.4 结构设计
5.4.1 建筑的主体结构或结构构件,应能够承受太阳能空调系统相关设备传递的荷载要求。
5.4.2 结构设计应为太阳能空调系统安装埋设预埋件或其他连接件。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。
5.4.3 安装在屋面、阳台或墙面的太阳能集热器与建筑主体结构通过预埋件连接,预埋件应在主体结构施工时埋入,且位置应准确;当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施。
5.4.4 热力制冷机组、冷却塔、蓄能水箱等较重的设备和部件应安装在具有相应承载能力的结构构件上,并进行构件的强度与变形验算。
5.4.5 支架、支撑金属件及其连接节点,应具有承受系统自重荷载、风荷载、雪荷载、检修动荷载和地震作用的能力。
5.4.6 设备与主体结构采用后加锚栓连接时,应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定,并应符合下列规定:
1 锚栓产品应有出厂合格证;
2 碳素钢锚栓应经过防腐处理;
3 锚栓应进行承载力现场试验,必要时应进行极限拉拔试验;
4 每个连接节点不应少于2个锚栓;
5 锚栓直径应通过承载力计算确定,并不应小于10mm;
6 不宜在与化学锚栓接触的连接件上进行焊接操作;
7 锚栓承载力设计值不应大于其选用材料极限承载力的50%。
5.4.7 太阳能空调系统结构设计应计算下列作用效应:
1 非抗震设计时,应计算重力荷载和风荷载效应;
2 抗震设计时,应计算重力荷载、风荷载和地震作用效应。
条文说明
5.4.1 太阳能空调系统中的太阳能集热器、热力制冷机组和蓄能水箱与主体结构的连接和锚固必须牢固可靠,主体结构的承载力必须经过计算或实物试验予以确认,并要留有余地,防止偶然因素产生突然破坏。真空管集热器每平方米的重量约(15~20)kg,平板集热器每平方米的重量约(20~25)kg。
安装太阳能空调系统的主体结构必须具备承受太阳能集热器、热力制冷机组和蓄能水箱等传递的各种作用的能力(包括检修荷载),主体结构设计时应充分加以考虑。例如,主体结构为混凝土结构时,为了保证与主体结构的连接可靠性,连接部位主体结构混凝土强度等级不应低于C20。
5.4.2 本条为强制性条文。连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力,任何情况不允许发生锚固破坏。采用锚栓连接时,应有可靠的防松动、防滑移措施;采用挂接或插接时,应有可靠的防脱落、防滑移措施。
为防止主体结构与支架的温度变形不一致导致太阳能集热器、热力制冷机组或蓄能水箱损坏,连接件必须有一定的适应位移的能力。
5.4.3 安装在屋面、阳台或墙面的太阳能集热器与建筑主体结构的连接,应优先采用预埋件来实现。因为预埋件的连接能较好地满足设计要求,且耐久性能良好,与主体连接较为可靠。施工时注意混凝土振捣密实,使预埋件锚入混凝土内部分与混凝土充分接触,具有很好的握裹力。同时采取有效的措施使预埋件位置准确。为了保证预埋件与主体结构连接的可靠性,应确保在主体施工前设计并在施工时按设计要求的位置和方法进行预埋。如果没有设置预埋件的条件,也可采用其他可靠的方法进行连接。
5.4.4 由于制冷机组、冷却塔等设备自重或满载重量较大,在太阳能空调系统设计时,必须事先考虑将其设置在具有相应承载能力的结构构件上。在新建建筑中,应在结构设计时充分考虑这些设备的荷载,避免错、漏;在既有建筑中应进行强度与变形的验算,以保证结构构件在增加荷载后的安全性,如强度或变形不满足要求,则要对结构构件进行加固处理或改变设备位置。
5.4.5 进行结构设计时,不但要计算安装部位主体结构构件的强度和变形,而且要计算支架、支撑金属件及其连接节点的承载能力,以确保连接和锚固的可靠性,并留有余量。
5.4.6 当土建施工中未设置预埋件、预埋件漏放、预埋件偏离设计位置太远、设计变更,或既有建筑增设太阳能空调系统时,往往要使用后锚固螺栓进行连接。采用后锚固螺栓(机械膨胀螺栓或化学锚栓)时,应采取多种措施,保证连接的可靠性及安全性。
5.4.7 太阳能空调系统结构设计应区分是否抗震。对非抗震设防的地区,只需考虑风荷载、重力荷载和雪荷载(冬天下雪夜晚平板集热器可能会出现积雪现象);对抗震设防的地区,还应考虑地震作用。
经验表明,对于安装在建筑屋面、阳台、墙面或其他部位的太阳能集热器主要受风荷载作用,抗风设计是主要考虑因素。但是地震是动力作用,对连接节点会产生较大影响,使连接处发生破坏甚至使太阳能集热器脱落,所以除计算地震作用外,还必须加强构造措施。
- 上一节:5.3 建筑设计
- 下一节:5.5 暖通和给水排水设计