民用建筑太阳能空调工程技术规范 GB50787-2012
6.2 太阳能集热系统安装
6.2.1 支承集热器的支架应按设计要求可靠固定在基座上或基座的预埋件上,位置准确,角度一致。
6.2.2 在屋面结构层上现场施工的基座完工后,应作防水处理并应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的相关规定。
6.2.3 钢结构支架及预埋件应作防腐处理。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224的相关规定。
6.2.4 集热器安装倾角和定位应符合设计要求,安装倾角误差不应大于±3°。
6.2.5 集热器与集热器之间的连接宜采用柔性连接方式,且密封可靠、无泄漏、无扭曲变形。
6.2.6 太阳能集热系统的管路安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关规定。
6.2.7 集热器和管道连接完毕,应进行检漏试验,检漏试验应符合设计要求与本规范第6.7节的规定。
6.2.8 集热器支架和金属管路系统应与建筑物防雷接地系统可靠连接。
6.2.9 太阳能集热系统管路的保温应在检漏试验合格后进行。保温材料应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的有关规定。
条文说明
6.2.1 支架安装关系到太阳能集热器的稳定和安全,应与基座连接牢固。
6.2.2 一般情况下,太阳能空调系统的承重基座都是在屋面结构层上现场砌(浇)筑,需要刨开屋面面层做基座,因此将破坏原有的防水结构。基座完工后,被破坏的部位需重做防水。
6.2.3 实际施工中,钢结构支架及预埋件的防腐多被忽视,会影响系统寿命,本条对此加以强调。
6.2.4 集热器的安装方位和倾角影响太阳能集热系统的得热量,因此在安装时应给予重视。
6.2.5 太阳能空调系统由于工作温度高,并可能存在较严重的过热问题,因此集热器的连接不当会造成漏水等问题,本条对此加以强调。
6.2.6 现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规范了各种管路施工要求,太阳能集热系统的管路施工应遵照执行。
6.2.7 为防止集热器漏水,本条对此加以强调。
6.2.8 本条规定了太阳能集热系统钢结构支架应有可靠的防雷措施。
6.2.9 本条强调应先检漏,后保温,且应保证保温质量。
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 制冷系统安装