水利水电工程地质勘察规范 GB50487-2008
6.12 边坡工程
6.12.1 边坡工程地质勘察应包括以下内容:
1 查明边坡工程区地形地貌、地层岩性、地质构造、地下水特征及边坡稳定性现状。
2 岩质边坡尚应查明岩体结构类型,风化、卸荷特征,各类结构面和软弱层的类型、产状、分布、性质及其组合关系,分析对边坡稳定的影响。
3 土质边坡尚应查明土体结构类型及分布特征。
4 查明岩土体及结构面的物理力学性质。
5 对工程运行前后开挖边坡和自然边坡的变形破坏形式和稳定性进行分析评价。
6 提出工程处理措施和变形监测的建议。
6.12.2 边坡工程的勘察方法应符合下列规定:
1 边坡工程地质勘察宜结合建筑物勘察进行。对于重要边坡、高边坡和地质条件复杂边坡,应进行专门性边坡工程地质勘察。
2 测绘比例尺宜选用1:2000~1:500,测绘范围应包括可能对边坡稳定有影响的地段。
3 物探工作可根据需要布置。
4 边坡工程勘探应符合下列规定:
1)勘探剖面应垂直边坡走向布置,剖面的长度应大于稳定分析的范围。剖面间距宜选用50~200m,且不应少于2条。
2)每条勘探剖面上勘探点不应少于3个,当遇到软弱层或不利结构面时应适当增加。勘探点间距宜为50~200m。
3)钻孔深度应穿过可能的滑移面、变形岩体等,进入稳定岩体不小于10m。
4)应根据地形条件和边坡变形破坏特征布置竖井或平硐。
5)勘探工程的布置应满足测试、试验和监测的要求。
5 试验应符合下列规定:
1)对控制土质边坡稳定的土层的室内物理力学试验,每层试验累计有效组数不应少于12组。
2)对控制岩质边坡稳定的软弱结构面,应进行现场原位抗剪试验,试验累计有效组数不宜少于4组。
3)对特殊岩土体组成的边坡,可进行针对性的试验。
6 应进行地下水长期观测,必要时应进行边坡变形的位移监测。
6.12.1 水利水电工程建设中边坡类型多,高度大,运行条件复杂,常常成为工程设计和运行中的重大问题,也是工程地质勘察中的重点和难点问题之一,同时边坡工程也是典型的岩土工程,因此本次修订规范时将边坡工程单独列为一节。
边坡工程地质分类有很多种,表7~表10为现行国家标准《中小型水利水电工程地质勘察规范》SL 55-2005中的有关分类,可供参考。
边坡工程地质分类有很多种,表7~表10为现行国家标准《中小型水利水电工程地质勘察规范》SL 55-2005中的有关分类,可供参考。
表7 边坡一般性分类
表8 岩质边坡分类(按岩体结构)
表9 土质边坡分类(按土层性质)
表10 变形边坡分类
表8 岩质边坡分类(按岩体结构)
表9 土质边坡分类(按土层性质)
表10 变形边坡分类
6.12.2 一般情况下,建筑物区的边坡与建筑物的关系密不可分,在工程地质勘察时应一并考虑进行。本条规定的内容是针对边坡专门性工程地质勘察而言的。
2 地质测绘是边坡工程地质勘察的基本方法。地质测绘比例尺确定为1:2000~1:500,是根据近些年边坡工程地质勘察的实践经验确定的,1:500大比例尺测绘主要用于地质条件复杂、边坡稳定问题突出的边坡工程。
3 工程物探常与其他勘探方法配合使用。
4 边坡工程地质勘探的目的是查明边坡地段的地质结构等,并满足必要的测试、试验及监测的要求。勘探点、线的布置是总结了近些年我国水利水电工程边坡勘察经验后确定的,勘探手段与一般地质勘察使用的勘探手段相同,主要包括钻探、槽探、井(坑)探和硐探。通过钻探可以了解边坡深部地质情况,并可进行多种试验、测试等。通过硐(井)探可以直接观测到组成边坡工程岩土体的地质结构、滑移面特征等,并可进行现场试验、测试,其效果要优于钻探、物探,应尽可能布置。同时要尽可能利用勘探硐、井、孔进行有关测试和试验工作。
5 边坡工程岩土物理力学试验项目中,对边坡稳定分析计算影响最大的是抗剪试验,在测定抗剪强度时,应结合边坡岩体变形运动特征,真实地模拟岩土体破坏面情况,尽可能采用野外大剪试验。
- 上一节:6.11 通航建筑物
- 下一节:6.13 渠道及渠系建筑物