教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
7.6 大型实验设备
7.6.1 下列大功率教学实验设备的供电应从配变电所引出单独的回路或单独设置变压器:
1 燃气轮机实验室的风机、空气压缩机、风源装置、压气机等;
2 水利学实验室、泥沙实验室的水泵;
3 工程结构实验室的加载装置;
4 新型陶瓷实验室的大功率烧结炉;
5 加速器实验室的电子加速器。
7.6.2 大功率教学实验设备工作在不同工况时,在满足工艺要求的情况下,宜采用适宜的启动方式及调速装置。
7.6.3 大功率烧结炉的配电系统应采取谐波抑制措施,其冷却水系统宜按二级负荷要求供电。
7.6.4 电子加速器实验装置的供配电系统应设置稳压电源,且电压波动应小于或等于3%。其配电系统应采取谐波抑制措施。
实验室应设局部等电位联结,设备接地电阻应小于1Ω。实验室的入口处,应设置红色工作标志灯,标志灯的开闭应受设备的操纵台控制。
7.6.5 化学分析实验用核磁共振谱仪应由专用回路供电,并应满足设备需要,同时应就近采取谐波抑制措施,变压器及配电装置宜设在独立房间内。
条文说明
7.6.1 高等院校中一些实验室的设备功率较大(几十千瓦到几百千瓦),这些设备在启动时启动电流大,瞬时压降大,由配变电所引出单独回路供电或单独设置变压器,一方面保证线路的压降控制在一定范围,另一方面减少对其他设备的影响。
7.6.2 大功率的教学实验设备启动时,为使其端电压能保证所拖动的机械要求的启动转矩,且在配电系统中所引起的电压波动不影响其他用电设备的正常工作,需采用适宜的启动方式及调速装置。常用的启动方式有星-三角启动、电阻降压启动、自耦变压器降压启动、软启动器降压启动等降压启动方式或其他启动方式。当所拖动的机械有调速要求时,其启动方式应与调速方式相结合。考虑到这些设备有的用于教学给学生演示观摩与实验,有的则用于科研实验,且设备的工况不尽相同,在选择启动方式及调速装置时,需满足工艺的要求。
7.6.3 烧结炉用于新型陶瓷烧结,是材料学科重要且大量使用的教学、科研设备,所烧结的新型陶瓷为医疗、航空、航天等领域的重要材料来源。实验用烧结炉其功率从单相几千瓦到三相几十千瓦大小不等。烧结炉的工作温度一般在1000℃~2400℃,其温度控制一般采用可控硅控制,因此,大功率烧结炉其配电系统谐波含量较高,应采取谐波抑制措施。此外,由于烧结温度较高,为防止过高的温度烧坏设备,电炉的外壁、电极设有冷却水系统,如中断供电,冷却水系统停止工作,正在加热的高温设备极易被烧坏,因此,其冷却水系统宜按二级负荷的要求供电。有的并设有高位水箱,以实现停电后的持续供水,逐渐降温。
7.6.4 因电子加速器实验用电主要为脉冲工作方式,给脉冲调制器供电,谐波含量较大,故其配电系统需采取谐波抑制措施。
7.6.5 化学分析实验用核磁共振谱仪(NMR)测试研究的对象是核自旋量子数不为零的原子核,是确定物质分子结构极其重要的不可缺少的重要分析测试手段。广泛应用于化学、材料、生物、医学、食品等领域。目前我国大多数核磁共振谱仪电源电压等级为110V,需设降压变压器提供电源。NMR能够进行多种核的包括室温、变温(-140℃~150℃)、一维、二维等多种脉冲技术测试,因此,配电系统中谐波含量较大(主要为3次和5次谐波),应就近采取谐波抑制措施。
- 上一节:7.5 电力、电子实验设备
- 下一节:8 电气照明