8.4 照明光源、灯具及附件
8.4.1 教育建筑选用的照明光源、灯具及附件应符合国家现行有关标准的规定。
8.4.2 教育建筑照明设计选择光源时,应在满足显色性、启动时间等要求条件下,根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格,在进行综合技术经济分析比较后确定。
8.4.3 教育建筑照明设计时应按下列规定选择光源:
1 阅览室、书库、教室、会议室、办公室等宜采用细管径三基色直管形荧光灯;
2 休息室、超市等宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光灯或小功率的金属卤化物灯;
3 风雨操场、体育场馆宜采用金属卤化物灯,也可根据建筑高度不同,采用大功率细管径荧光灯;
4 校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯、高压钠灯或金属卤化物灯;
5 应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃的光源。
8.4.4 教育建筑照明设计应根据识别颜色要求和场所特点,选用相应显色指数的光源。
8.4.5 教育建筑的灯具选择应符合下列规定:
1 珍善本书库照明宜采用隔紫外线灯具或无紫外线光源的灯具,灯具与图书等易燃物的距离应大于0.5m;
2 黑板照明灯具应采用非对称配光的灯具;
3 直接安装在可燃材料表面的灯具,应采用标有适用于直接安装在普通可燃材料表面标志的灯具;
4 三级和四级生物安全实验室内照明灯具宜采用密闭洁净灯,并应具有防水功能。
8.4.6 教育建筑照明设计时应按下列原则选择镇流器:
1 紧凑型荧光灯应配用电子镇流器;
2 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器;
3 高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器;在电压偏差较大的场所,宜配用恒功率镇流器,功率较小者可配用电子镇流器。
8.4.7 含有高速旋转设备的实验室灯具应避免频闪效应。
8.4.8 设有吊扇的教室,吊扇叶片旋转时不应遮挡灯具对座位的照明。
- 上一节:8.3 照明方式与种类
- 下一节:8.5 照明控制