教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
13.2 电气设施选址及布置
13.2.1 学校配变电所应根据校园的地质和地形,选择在对抗震有利的地段进行布置,避开不利和危险地段。
13.2.2 校园内不应采用杆上变压器安装方式。室外配变电装置应设置封闭围栏,并应设警示牌。
13.2.3 预装式变电站不宜在基本地震烈度为9度及以上的地区使用。
条文说明
13.2.1 国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010将建筑场地分为有利、不利和危险地段,具体见表4。
表4 建筑场地类别
13.2.2 本条规定是为了吸取汶川地震的教训,确保师生安全。我国农村中小学常有将配变电装置设在室外的做法,在汶川地震中,发现有的学校采用的杆上变压器,地震时明显倾斜、倒塌。有的室外变压器位置不合理,又无围栏,未设警示牌,非常不安全。
13.2.3 预装式变电站的使用环境一般为8度及8度以下地区。在≥9度的地区发生地震灾害时,难以避免发生内部装置或整体位移造成人员伤害及供电中断。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:13.1 一般规定
- 下一节:13.3 电气设备的抗震措施