膨胀土地区建筑技术规范 GB50112-2013
6.3 建筑物施工
6.3.1 底层现浇钢筋混凝土楼板(梁),宜采用架空或桁架支模的方法,并应避免直接支撑在膨胀土上。浇筑和养护混凝土过程中应注意养护水的管理,并应防止水流(渗)入地基内。
6.3.2 散水应在室内地面做好后立即施工。施工前应先夯实基土,基土为回填土时,应检查回填土质量,不符合要求时,应重新处理。伸缩缝内的防水材料应充填密实,并应略高于散水,或做成脊背形状。
6.3.3 管道及其附属建筑物的施工,宜采用分段快速作业法。管道和电缆沟穿过建筑物基础时,应做好接头。室内管沟敷设时,应做好管沟底的防渗漏及倾向室外的坡度。管道敷设完成后,应及时回填、加盖或封面。
6.3.4 水池、水沟等水工构筑物应符合防漏、防渗要求,混凝土浇筑时不宜留施工缝,必须留缝时应加止水带,也可在池壁及底板增设柔性防水层。
6.3.5 屋面施工完毕,应及时安装天沟、落水管,并应与排水系统及时连通。散水的伸缩缝应避开水落管。
6.3.6 水池、水塔等溢水装置应与排水管沟连通。
条文说明
6.3.1 为防止现浇钢筋混凝土养护水渗入地基,不应多次或大量浇水养护,宜用润湿法养护。现浇混凝土时,其模板不宜支在地面上,采用架空法支模较好;构造柱应采用相邻砖墙做模板以保证相互结合。
6.3.6 工程竣工使用后,防止建(构)筑物给排水渗入地基,其给排水系统应有效连通,溢水装置应与排水管沟连通。
6.3.6 工程竣工使用后,防止建(构)筑物给排水渗入地基,其给排水系统应有效连通,溢水装置应与排水管沟连通。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.2 地基和基础施工
- 下一节:7 维护管理