膨胀土地区建筑技术规范 GB50112-2013
7.1 一般规定
7.1.1 膨胀土场地内的建筑物、管道、地面排水、环境绿化、边坡、挡土墙等使用期间,应按设计要求进行维护管理。
7.1.2 管理部门应对既有建筑物及其附属设施制定维护管理制度,并应对维护管理工作进行监督检查。
7.1.3 使用单位应妥善保管勘察、设计和施工中的相关技术资料,并应实施维护管理工作,建立维护管理档案。
条文说明
7.1.1 膨胀土是活动性很强的土,环境条件的变化会打破土中原有水分的相对平衡,加剧建筑场地的胀缩变形幅度,对房屋造成危害。国内外的经验证明,建筑物在使用期间开裂破坏有以下几个主要原因:
1) 地面水集聚和管道水渗漏;
2) 挡土墙失效;
3) 保湿散水变形破坏;
4) 建筑物周边树木快速生长或砍伐;
5) 建筑物周边绿化带过多浇灌等。
例如:湖北某厂仓库结构施工期间,外墙中部留有一大坑未填埋,坑中长期积水而使土体膨胀,导致该处墙体开裂,室内地坪大面积开裂。再如:广西宁明一使用不到一年的房屋,因大量生活用水集聚浸泡地基土,房屋最大上升量达65mm而造成墙体开裂。
因此,膨胀土地区的建筑物,不仅在设计时要求采取有效的预防措施,施工质量合格,在使用期间做好长期有效的维护管理工作也至关重要,维护管理工作是膨胀土地区建筑技术不可或缺的环节。只有做好维护管理工作,才能保证建筑物的安全和正常使用。
7.1.2、7.1.3 维护管理工作应根据设计要求,由业主单位的管理部门制定制度和详细的实施计划,并负责监督检查。使用单位应建立建设工程档案,设计图纸、竣工图、设计变更通知、隐蔽工程施工验收记录和勘察报告及维护管理记录应及时归档,妥善保管。管理人员更换时,应认真办理上述档案的交接手续。
