建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 预压地基适用于处理淤泥质土、淤泥、冲填土等饱和黏性土地基。预压地基按处理工艺可分为堆载预压、真空预压、真空和堆载联合预压。
5.1.2 真空预压适用于处理以黏性土为主的软弱地基。当存在粉土、砂土等透水、透气层时,加固区周边应采取确保膜下真空压力满足设计要求的密封措施。对塑性指数大于25且含水量大于85%的淤泥,应通过现场试验确定其适用性。加固土层上覆盖有厚度大于5m以上的回填土或承载力较高的黏性土层时,不宜采用真空预压处理。
5.1.3 预压地基应预先通过勘察查明土层在水平和竖直方向的分布、层理变化,查明透水层的位置、地下水类型及水源补给情况等。并应通过土工试验确定土层的先期固结压力、孔隙比与固结压力的关系、渗透系数、固结系数、三轴试验抗剪强度指标,通过原位十字板试验确定土的抗剪强度。
5.1.4 对重要工程,应在现场选择试验区进行预压试验,在预压过程中应进行地基竖向变形、侧向位移、孔隙水压力、地下水位等项目的监测并进行原位十字板剪切试验和室内土工试验。根据试验区获得的监测资料确定加载速率控制指标,推算土的固结系数、固结度及最终竖向变形等,分析地基处理效果,对原设计进行修正,指导整个场区的设计与施工。
5.1.5 对堆载预压工程,预压荷载应分级施加,并确保每级荷载下地基的稳定性;对真空预压工程,可采用一次连续抽真空至最大压力的加载方式。
5.1.6 对主要以变形控制设计的建筑物,当地基土经预压所完成的变形量和平均固结度满足设计要求时,方可卸载。对以地基承载力或抗滑稳定性控制设计的建筑物,当地基土经预压后其强度满足建筑物地基承载力或稳定性要求时,方可卸载。
5.1.7 当建筑物的荷载超过真空预压的压力,或建筑物对地基变形有严格要求时,可采用真空和堆载联合预压,其总压力宜超过建筑物的竖向荷载。
5.1.8 预压地基加固应考虑预压施工对相邻建筑物、地下管线等产生附加沉降的影响。真空预压地基加固区边线与相邻建筑物、地下管线等的距离不宜小于20m,当距离较近时,应对相邻建筑物、地下管线等采取保护措施。
5.1.9 当受预压时间限制,残余沉降或工程投入使用后的沉降不满足工程要求时,在保证整体稳定条件下可采用超载预压。

条文说明

5.1.1 预压处理地基一般分为堆载预压、真空预压和真空~堆载联合预压三类。降水预压和电渗排水预压在工程上应用甚少,暂未列入。堆载预压分塑料排水带或砂井地基堆载预压和天然地基堆载预压。通常,当软土层厚度小于4.0m时,可采用天然地基堆载预压处理,当软土层厚度超过4.0m时,为加速预压过程,应采用塑料排水带、砂井等竖井排水预压处理地基。对真空预压工程,必须在地基内设置排水竖井。
    本条提出适用于预压地基处理的土类。对于在持续荷载作用下体积会发生很大压缩,强度会明显增长的土,这种方法特别适用。对超固结土,只有当土层的有效上覆压力与预压荷载所产生的应力水平明显大于土的先期固结压力时,土层才会发生明显的压缩。竖井排水预压对处理泥炭土、有机质土和其他次固结变形占很大比例的土处理后仍有较大的次固结变形,应考虑对工程的影响。当主固结变形与次固结变形相比所占比例较大时效果明显。
5.1.2 当需加固的土层有粉土、粉细砂或中粗砂等透水、透气层时,对加固区采取的密封措施一般有打设黏性土密封墙、开挖换填和垂直铺设密封膜穿过透水透气层等方法。对塑性指数大于25且含水量大于85%的淤泥,采用真空预压处理后的地基土强度有时仍然较低,因此,对具体的场地,需通过现场试验确定真空预压加固的适用性。
5.1.3 通过勘察查明土层的分布、透水层的位置及水源补给等,这对预压工程很重要,如对于黏土夹粉砂薄层的“千层糕”状土层,它本身具有良好的透水性,不必设置排水竖井,仅进行堆载预压即可取得良好的效果。对真空预压工程,查明处理范围内有无透水层(或透气层)及水源补给情况,关系到真空预压的成败和处理费用。
5.1.4 对重要工程,应预先选择代表性地段进行预压试验,通过试验区获得的竖向变形与时间关系曲线,孔隙水压力与时间关系曲线等推算土的固结系数。固结系数是预压工程地基固结计算的主要参数,可根据前期荷载所推算的固结系数预计后期荷载下地基不同时间的变形并根据实测值进行修正,这样就可以得到更符合实际的固结系数。此外,由变形与时间曲线可推算出预压荷载下地基的最终变形、预压阶段不同时间的固结度等,为卸载时间的确定、预压效果的评价以及指导全场的设计与施工提供主要依据。
5.1.6 对预压工程,什么情况下可以卸载,这是工程上关心的问题,特别是对变形控制严格的工程,更加重要。设计时应根据所计算的建筑物最终沉降量并对照建筑物使用期间的允许变形值,确定预压期间应完成的变形量,然后按照工期要求,选择排水竖井直径、间距、深度和排列方式、确定预压荷载大小和加载历时,使在预定工期内通过预压完成设计所要求的变形量,使卸载后的残余变形满足建筑物允许变形要求。对排水井穿透压缩土层的情况,通过不太长时间的预压可满足设计要求,土层的平均固结度一般可达90%以上。对排水竖井未穿透受压土层的情况,应分别使竖井深度范围土层和竖井底面以下受压土层的平均固结度和所完成的变形量满足设计要求。这样要求的原因是,竖井底面以下受压土层属单向排水,如土层厚度较大,则固结较慢,预压期间所完成的变形较小,难以满足设计要求,为提高预压效果,应尽可能加深竖井深度,使竖井底面以下受压土层厚度减小。
5.1.7 当建筑物的荷载超过真空压力且建筑物对地基的承载力和变形有严格要求时,应采用真空-堆载联合预压法。工程实践证明,真空预压和堆载预压效果可以叠加,条件是两种预压必须同时进行,如某工程47m×54m面积真空和堆载联合预压试验,实测的平均沉降结果如表8所示。某工程预压前后十字板强度的变化如表9所示。

表8 实测沉降值
实测沉降值

表9 预压前后十字板强度(kPa)
预压前后十字板强度(kPa)

5.1.8 由于预压加固地基的范围一般较大,其沉降对周边有一定影响,应有一定安全距离;距离较近时应采取保护措施。
5.1.9 超载预压可减少处理工期,减少工后沉降量。工程应用时应进行试验性施工,在保证整体稳定条件下实施。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475