【已作废】钢铁冶金企业设计防火规范 GB50414-2007
6.10 冷轧及冷加工
6.10.1 热处理炉的设计应符合本规范第6.9.7条的规定。
6.10.2 镀层与涂层的溶剂室、配制室以及涂层黏合剂配制间应设置机械通风装置和除尘装置。
6.10.3 退火炉地坑应设煤气浓度监测装置。
6.10.4 热镀锌作业线锌锅电感应加热器所处空间应设置通风装置。
6.10.5 涂胶机及其辅助设备应设有消除静电积聚的装置。
6.10.6 油质淬火间和轴承清洗间内的电加热油槽或油箱的设计应符合本规范第6.9.8条的规定。
6.10.7 保护气体站宜独立建造,并应设防护围墙。
