【已作废】建筑中水设计规范 GB50336-2002
3.2 建筑小区中水水源
3.2.1 建筑小区中水水源的选择要依据水量平衡和技术经济比较确定,并应优先选择水量充裕稳定、污染物浓度低、水质处理难度小、安全且居民易接受的中水水源。
3.2.2 建筑小区中水可选择的水源有:
1 小区内建筑物杂排水;
2 小区或城市污水处理厂出水;
3 相对洁净的工业排水;
4 小区内的雨水;
5 小区生活污水。
注:当城市污水回用处理厂出水达到中水水质标准时,建筑小区可直接连接中水管道使用;当城市污水回用处理厂出水未达到中水水质标准时,可作为中水原水进一步处理,达到中水水质标准后方可使用。
3.2.3 小区中水水源的水量应根据小区中水用量和可回收排水项目水量的平衡计算确定。
3.2.4 小区中水原水量可按下列方法计算:
1 小区建筑物分项排水原水量按公式3.1.4计算确定。
2 小区综合排水量,按《建筑给水排水设计规范》的规定计算小区最高日给水量,再乘以最高日折算成平均日给水量的折减系数和排水折减系数的方法计算确定,折减系数取值同本规范3.1.4条。
3.2.5 小区中水水源的设计水质应以实测资料为准。无实测资料,当采用生活污水时,可按表3.1.9中综合水质指标取值;当采用城市污水处理厂出水为原水时,可按二级处理实际出水水质或相应标准执行。其他种类的原水水质则需实测。
条文说明
3.2.1 小区中水水源的合理选用,对处理工艺、处理成本及用户接受程度,都会产生重要影响,水源选用的主要原则是:优先考虑水量充裕稳定、污染物浓度低、处理难度小、安全且居民易接受的中水水源。因此,需通过水量计算、水量平衡和技术经济比较,慎重考虑确定。
3.2.2 建筑小区中水与建筑物中水相比,其用水量大,即对水资源的需求量大,因此开展中水回用的意义较大,为此,本规定扩大了其水源可选择的范围,使小区中水水源的选择呈现出多样性。建筑小区可选用的中水水源有:
1 小区内建筑物杂排水。建筑小区内建筑物杂排水同样是指冲便器污水以外的生活排水,包括居民的盥洗和沐浴排水、洗衣排水以及厨房排水。
优质杂排水是指居民洗浴排水,水质相对干净,水量大,可作为小区中水的优选水源。随着生活水平提高,洗浴用水量增长较快,采用优质杂排水的优点是水质好,处理要求简单,处理后水质的可靠性较高,用户在心理上比较容易接受。其缺点是需要增加一套单独的废水收集系统。由于小区的楼群较之宾馆饭店分散,废水收集系统的造价相对较高,因此,有可能会增加废水处理的成本。但其水质在居民心理上比较易接受,故在小区中水建设的起步阶段,比较倾向采用优质杂排水作为中水水源。
与优质杂排水相比,杂排水的水质污染浓度要高一些,给处理增加了一些难度,但由于增加了洗衣废水和厨房废水,使中水水源水量增加,变化幅度减小。究竟采用优质杂排水还是杂排水,应根据当地缺水程度和水量平衡情况比较选用。
2 小区或城市污水处理厂出水。随着城市污水资源化的发展和再生水厂的建设,这种水源的利用会逐渐增多。城市污水处理厂出水达到中水水质标准,并有管网送到小区,这是小区中水水源的最佳选择。城市污水量大,水源稳定,大规模处理厂的管理水平高,供水的水质、水量保障程度高,而且由于城市污水处理厂的规模大,处理成本远低于小区处理中水。即使城市污水处理厂的出水未达到中水标准,在小区内做进一步的处理也是经济的。对于小区来讲,还可省去废水收集系统的一大笔费用。有分析表明,城市污水集中处理回供,比远距离引水便宜,处理到作杂用水程度的基建投资,只相当于从30km外引水。
要想获得城市污水处理厂出水作中水水源,前提是要由地方政府来规划实施。这要求决策者重视,并通过城市规划和建设部门来付之实施。目前,一些城市缺乏这方面的预见,单纯追求处理厂的规模效益,而忽视了污水的回用效益,两者未能兼顾。由于城市污水处理厂规模过大和往往过分集中在城市的下游,回用管路铺设困难重重,使一些城市污水处理只能以排放作为主要目标,很难兼顾回用。这是当前迫切需要关注,并引以为戒的一个大问题。因此,合理布局、规划建设区域(居住区、小区)污水处理厂,将其出水就近利用将是解决处理规模效益和利用效益矛盾的出路。
3 相对洁净的工业排水。在许多工业区或大型工厂外排废水中,有些是相对洁净的废水,如工业冷却水、矿井废水等,其水质、水量相对稳定,保障程度高,并且水中不含有毒、有害物质,经过适当处理可以达到中水标准,甚至可达到生活用水标准。如某市某小区中水工程利用小区附近的彩色显像管厂的废水作为中水水源,工程已经建成,出水水质很好,但由于缺乏利用经验,显像管厂担心废水处理后在居民的使用中出现问题会责怪到厂家的身上,居民也有种种担心,害怕使用废水冲厕会带来一些不良后果。结果,使业已建成的设施被长期废弃不用,并可能最终被拆除,这是很可惜的。可见,工业相对洁净的排水,可作为中水的水源,但水质、水量必须稳定,并要有较高的使用安全性,才易被工厂和居民双方所接受。
4 小区内的雨水。雨水是一种很好的天然水资源,应以植被滞留、吸纳、土壤人渗、河湖蓄存等多种方式充分利用。特别是北方干旱地区,如何将雨季的雨水收集、蓄存,形成天然或人工水体景观,经处理后用于绿化和水环境建设是符合自然水圈循环和生态环境建设的好方式,应予以充分重视,积极推广;南方沿海缺水地区,由于降水地面径流短,大量雨水迅即人海,对于经济发达、人口密度大的城市,周围无大型淡水水体可供取水时,可利用雨水贮存后作为中水水源。日本、新加坡在这方面有较多的经验,我国应充分借鉴,利用好这一天然淡水资源。
5 小区生活污水。如果小区远离市政管道,排水需要处理达到当地的排放标准方可排放,这时在将全部污水集中处理的同时,对所需回用的水量适当地提高处理程度,在小区内就近回用,其余按排放标准处理后外排,既达到了环境保护的目的,又实现水资源的充分利用。
以全部生活污水作为中水水源,其缺点是,污水浓度较高、杂物多,处理设备复杂,管理要求高,处理费用也高。它的优点是,小区生活污水水质相对比较单纯、稳定,水量充裕,是很好的再生水源,以此为中水原水,可省去一套单独的中水原水收集系统,降低管网投资和管网设计的难度。对于环境部门要求生活污水排放前必须处理或处理程度要求较高的小区,采用生活污水作为中水水源也是比较合理的。
市政污水的特点是水量稳定,如果小区附近有城市污水下水道干管经过,水量又较充裕,或是该市政污水内含相对洁净的工业废水较多,比小区污水浓度要低,处理难度小,也可比较选用。3.2.3、3.2.4 小区中水水源的水量应进行计算和平衡,计算方法与3.1.4条同。
