被动式太阳能建筑技术规范 JGJ/T267-2012
4.6 建筑构造
4.6.1 建筑外门窗的气密性等级应符合国家现行建筑节能设计标准的规定。以采暖为主的地区,窗户宜加装活动保温装置。
4.6.2 采暖为主地区的建筑,应减少建筑构配件、窗框、窗扇等设施对南向集热窗的遮挡。
4.6.3 当采用辅助能源系统时,建筑设计应为设备的布置、安装和维护提供条件。多层、高层建筑应考虑集热装置、构件的更换和清洁。
条文说明
4.6.1 门窗的气密性能和绝热性能是提高太阳能利用率的重要因素,平开窗的气密性好,因此宜优先采用平开窗。冬季夜晚通过窗户大约会损失50%的热量,所以在以冬季采暖为主的地区的建筑上安装了节能窗户后还必须对窗户采取保温措施,表2给出了6种窗户的活动保温装置。
图2 外窗活动保温装置
4.6.2 在以采暖为主地区,合理加大窗格尺寸,在满足通风的前提下,缩小开启扇,减少窗框与窗扇的自身遮挡,可获得更多的太阳光。
4.6.3 主动式太阳能供暖应与被动式太阳能建筑统一设计、施工、管理.以减少初投资和运行费用。多层、高层建筑应考虑集热装置、构件的更换和清洁。例如非上人坡屋面考虑日后更换集热板的搭梯口和维修通道,集热器表面设置自动清洗积灰装置等。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.5 通风降温与遮阳
- 下一节:4.7 建筑设计评估